신축 아파트에 설치되는 전열교환기의 성능
G 규미 (1.♡.202.109)
4
1,971
2022.03.02 05:27
신축 아파트에 설치되는 전열교환기에 관한 궁금점이 있어 글을 쓰게 되었습니다.
제품명은 HDC 아이콘트롤스에서 개발한 Bestin Air 입니다.
기본적인 필터기능은 시공 금액에 포함되어 있지만 그 외에 유상 옵션에 있는 기능이 있습니다.
유상옵션에 포함된 것은, 제균기능(UV-C 필터) 외에 각방의 흡입구와 배기구의 개폐기능과 자동, 수동 환기 제어가 가능하다는 것입니다. 유상옵션의 가격은 2,100,000원 입니다.
저는 공기청정기를 대신하여 전열교환기를 적극적으로 활용하고 싶습니다.
그러다보니 아래와 같은 의문점이 생겼습니다.
- UV-C 필터가 제균에 효과가 있는게 맞나요? 플라즈마 필터가 제균에 탁월하다고 들었습니다.
- 제균필터가 있는 공기청정기의 제균 역할을 대신 할 수 있을지도 의문입니다.
- 공기청정기는 공기청정 인증을 받은 것을 구매하는 것이 좋다고 하는데 전열교환기의 환기시스템 중 공기청정 인증을 받은게 있나요? 못 받는다면 이유는 무엇인가요?
- 대부분의 환기시스템도 각방 제어와 흡입, 배기구의 개폐기능을 가지고 있나요? 없다면 이 기능의 값으로 2,100,000원의 금액을 지불하는 것이 합리적인 건지 궁금합니다.
- 각방 제어와 흡입, 배기구의 개폐기능을 설치하는 것이 장기적으로 봤을 때 나을까요?
- 유상옵션 공사가 되있는 상태에서 시간이 지나 나중에 보다 발전된 전열교환기로 교체를 한다면 기존의 IoT 시스템에 연결하여 사용할 수 있을지요..
부족한 지식을 가지고 많은 질문을 드려 죄송합니다.
관련 사진을 함께 올리고 싶었으나 사진버튼이 보이지 않아 첨부를 하였습니다.
전문적인 고견 부탁합니다.
-UV-C램프는 필터 표면을 살균하는 용도로 사용됩니다. 다만 자외선 조사 거리와 양, 시간에 따라 살균력이 달라집니다. 제가 본 많은 장치들의 문제는 필터의 오염된 면을 살균하기 위해 램프가 필터링 이전의 OA통로에 위치한다는 것입니다. 이럴경우 램프표면이 짧은 시간에 오염되어 효과가 반감되게 됩니다. 이보다는 필터의 누기율의 높고 낮음이 훨씬 중요합니다.
- 제품이 받아야하는 인증이 다릅니다. 서로 완전히 다른 제품이니까요.
- 주거용에는 없습니다. 사람의 활동이 없어도 여러 오염원으로 인해 공기는 오염됩니다. 따라서 일정량 이상의 환기량은 유지시키는 것이 좋습니다. 다만 대규모 상업시설의 경우에는 밸브를 이용해 조절하는 경우가 있습니다.
- 개인적인 의견입니다만 그 돈으로 전열교환기를 바꾸시는게 좋을 것 같습니다.
- 제품마다 통신방식이 다름으로 될 수도 있겠지만 어려울 것 같습니다.
아파트에 들어가는 환기장치는 옵션으로 품질을 홍보하는 제품이 거의 100%에 가깝습니다. 하지만 정작 제품의 기본적인 품질이 너무 낮습니다. 특히 필터의 유격이 많아서 외부 공기를 제대로 걸러 내주지 못하는 경우가 많습니다.
이 글을 보시는 관련 업계에서 반발을 할 수도 있으나, 사실입니다.
즉 모두 적법한 제품이고, 모두 다 KS 인증을 받은 제품이고, 특별히 빠지는 부품도 없지만.. 결과가 그러합니다.
보이지 않는 것에 관심이 없는 아파트 시장의 당연한 결과이기도 하고, 분양주택을 구입하면서 (전체 계약금액에 비하면 얼마 되지 않아, 소비자가 마음을 움직이기 쉽다는 헛점을 이용하여) 옵션으로 이윤을 극대화하는 장난질이 심한 시장이기도 합니다.
매번 들으시는 말씀이겠으나, "하는 김에~~" "다른 세대도~~" 라는 말로, 안심과 불안감을 같이 주는 마켓팅의 극한 시장입니다.
언급해 주신 제품이 기본이 안되었다라는 의미보다는.. 이 시장의 현실이 그러하다고 이해를 해주시면 감사하겠습니다.
이 내용을 전제로 답변을 드리자면...
----------------
UV램프의 살균효과는 매우 훌륭합니다. 다만 이 것이 유효하려면 "건전한 제품"에서나 가능한 이야기입니다. 게다가 아이러니하게도, 제품이 건전하면 UV램프는 필요로 하지 않습니다.
인증은 기술적인 문제도 있지만, 정치적 배경을 달리하는 문제도 있습니다.
각방 제어와 개폐는 주거시설에서 필요로 하지 않습니다. 닫는다고 줄어드는 에너지도 무의미하고, 닫아서 더 나아질 것도 없기 때문입니다.
제품을 교체하면 기존 IoT 와 연결되지 않습니다. 환기장치에서 제공하는 앱을 사용하셔야 합니다.
공식의견으로 ... 그 돈으로 제품을 교체하는 것이 좋습니다. 하다못해 협회에서 디자인한 필터박스를 사용하고, 기기 내부의 외부쪽 필터를 모두 빼시는 것이 더 나은 결과일 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2823