다름이 아니고 유리 제조업체에서는 유리 스펙을 제공할때 KS L 2525결과 치를 제공하는게 일반적인데
THERM과 WINDOW를 돌리는 입장에서는 KS F 2278을 적용하는게 맞지 않습니까?
KS F 2278의 WINDOW 셋팅 값은 알고있으나
KS L 2525의 셋팅값이 별도로 있을까해서요
답변 부탁드립니다. 감사합니다~
KS L 2525 는 유리표면과 기체의 성질을 합산하여 (유리만의) 열관류율을 계산하는 식이고, KS F 2278 은 실물창호의 열관류율을 물리적 실험하는 기준이므로 둘 사이의 상관관계는 없다고 볼 수 있습니다.
또한 KS L 2525 의 기준 정의 값은 표준을 열람하시면 중간 쯤에서 보실 수 있습니다만, 이 계산 자체가 이론식이기에 WINDOW 의 세팅값으로 차용할 수 없습니다. 서로 전혀 다른 계산이기 때문입니다.