전열교환기 설치 관련 문의 드립니다.

G 보헤미윤 8 991 2021.09.29 10:41
안녕하세요.
전열교환기 관련 자료를 찾다가 알게 되어 정말 많은 도움을 받고 있습니다.

문의 드릴 내용은 현재 저희 회사에 체적 6812㎥ 정도 되는 공간에 전열교환기를 설치하려고 합니다.

현재는 배기팬2대, 급기팬 2대 (각 풍량 11500CMH)를 사용중이고

현재 팬 및 덕트 구성은
EA←배기팬-ㅁ-ㅁ-ㅁ
OA→급기팬-ㅁ-ㅁ-ㅁ
OA→급기팬-ㅁ-ㅁ-ㅁ
EA←배기팬-ㅁ-ㅁ-ㅁ

이렇게 되어 있습니다.

문제는 겨울철 급기팬을 off하고 배기팬만 가동해도
스펙온도(22도)에 미치지 못해(PAC 5대 24시간 풀가동)
배기팬까지 off하고 스펙온도에 맞춰 1차적으로 문제를 해결했으나,
환기가 되지 않는 단점을 보완하고자 전열교환기를 설치하려합니다.

이를 급기라인 1개와 배기라인 1개씩 묶어 전열교환기(4000CMH) 2대로 교체하려하는데
(전열교환기 풍량 선정은 체적 대비 환기횟수를 시간당 1회로 하여 선정하였습니다)

여기서 궁금한게 현재 이 공간에 PAC 5대를 사용중인데 전열교환기 설치하여
겨울철 난방시 PAC의 전력량이 얼마나 감소되는지 궁금합니다.

PAC 정격 난방 능력(1대당): 48kW/h
실내 온도: 22도
외부 온도: -10도 (20일 평균치 계산)

감소되는 전력량이 산정 가능한지 조언 부탁드립니다......ㅠㅠ






Comments

G 보헤미윤 2021.09.29 10:50
비교하고 싶은 전력량은 (기존 급/배기팬 전체 가동)과 (전열교환기 설치 후) 이며,
전열교환기의 난방 효율은 70% 정도 됩니다.
M 관리자 2021.09.29 16:15
안녕하세요.
설치하려고 하신 공간의 용도는 무엇인가요?
G 보헤미윤 2021.09.29 18:16
입, 출하장입니다.
직접적인 차량 진입은 없으며 외부에서 지게차로 제품을 넣으면
입출하장 내부에서 받아서 작업 후 클린룸 현장으로 들어가는 시스템입니다.
M 관리자 2021.09.29 21:07
전열교환기의 효율에 따라서 가변적이긴 하나...
최소 30% 이상 감소를 할 것 같습니다. 풍량을 줄이면 45% 까지 가능합니다.
G 보헤미윤 2021.09.30 09:11
아~ 그렇다면 시간당 환기횟수를 1회에서 0.5회로 계산하여 풍량을 줄여도 문제되는것은 없을까요?
법적사항은 따로 없는것으로 알고있어서요(주택은 0.5회로 알고있습니다)
M 관리자 2021.09.30 11:18
1회를 잡으신 의도가 별도로 없으시면.. 0.5회로 맞추시면 되세요.
G 보헤미윤 2021.10.08 08:29
답변이 늦었습니다.
관리자님 답변 덕분에 정말 많은 도움이 됐습니다.
요즘들어 실무에서 지식의 한계로 막히는 일이 많아
점점 더 공부의 중요성을 실감합니다ㅠㅠ
감사합니다.
M 관리자 2021.10.08 12:09
감사합니다~