에너지/열교해석관련 질문

지붕 단열재 열관류율 질문드립니다.

G inh 5 1,289 2021.06.10 11:13
중부2지역에서 지붕 단열을 하려는데 존스맨빌 인슐레이션 가등급 r-37, 나등급 r-32 제품으로 쓰려고 합니다.
각각 스펙이 열전도율 0.034, 0.038 두께 220mm, 220mm 이고
계산을 해보니 열관류율이 0.1545,  0.1727 이 나오던데
중부2 지역 기준치가 0.150 이하로 알고있는데 두제품 다 못쓰는 건가요?

Comments

M 관리자 2021.06.10 12:48
법적 열관류율은 지붕을 구성하는 모든 재료를 합산 합니다.
그러므로 0.1727 은 안될 것 같으나, 0.1545 는 될 것 같습니다.
G inh 2021.06.10 14:15
그러면 남는 열반사 20t가 있어서 그런데 열반사 + 나등급 r-32 로 시공하면 열관류율 0.15 가 될까요?
M 관리자 2021.06.10 16:07
두가지 이유로 안되세요.

1. 열반사단열재는 단열재가 아니며
2. 열반사단열재가 포함될 경우, 말씀하신 전체 구성으로 시험을 받은 별도의 시험성적서가 있어야 하기 때문입니다.
G inh 2021.06.10 16:25
2번의 경우 이해가 되는데요 1번은 단열재가 아니라는게 잘 모르겠습니다...
정부에서 정한 건축용 단열재가 아니라는 말씀이신가요?
M 관리자 2021.06.10 16:26
정부에서 정한 건축용 단열재 입니다. 그건 2번의 내용이고요.
1번은 협회의 의견일 뿐입니다. 거기에 대한 내용은 아래에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=148
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=549