에너지/열교해석관련 질문

window서 CR 계산하려 합니다

G 창호 3 1,212 2020.11.28 13:00
안녕하세요

창호 결로계산 관련하여 질문 드립니다.

window 및 therm으로 u-factor는 계산해봤는데 CR  계산은 첨음 입니다.

WINDOW로 CR 계산하려면 옵션에 추가 설정이 있는지요 ?

THERM은 유리 인포트시 CR 관련 체크가 있는것을 찾았습니다.

시방서에서 CR값이 45이상이라고 되있는데 무슨 뜻 이죠 ? 기억에 결로 발생 확율이라고 본것 같습니다.

처음 단열 공부할때 홈페지서 CR관련 내용을 본것 같은데 지금은 찾아봤는데 못 찾았습니다.

CR보는 방법 부탁 드리겠습니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2020.11.29 15:18
이 게시판에서 CR 로 검색을 하셔도 되고, 아래 메뉴얼의 7-5 편을 보셔도 될 것 같습니다.
https://cdn.ymaws.com/nfrccommunity.site-ym.com/resource/resmgr/2014_Technical_Docs/NFRCSim7-May2015.pdf

보시고, 추가로 궁금한 사항을 질문해 주시면 감사하겠습니다.
1 nhahn 2020.12.03 15:41
https://www.intertek.com/building/standards/nfrc-500/ 여기서도 아주 간단한(개념적인) 설명을 통해 이해가 가능합니다. 간단히만 따로 말씀드리면,
외부 -18도 내부 21도의 겨울철 기준으로 30% 50% 70% 상대습도 조건을 가정하여, 창호의 실내면(center of glass, edge, frame 각각)에서 이슬점 이하로 떨어질 수 있는 확률을 계산 및 종합한 rating 값입니다.
1-100까지의 값으로 보며, 기관에서 자체적으로 성능인증을 위한 임의의 rating으로 이해하시면 됩니다. (몇 개 기관에서 각각 다르게 계산함) 그리고, center of glass, edge, frame 각각 값을 산출한 후 3개 중 가장 낮은 값을 최종 CR값으로 봅니다. (아무리 유리성능이 개선되도 프레임 성능이 그대로면 프레임엔 결로의 위험이 그대로인 것이고, 이는 창호 전체 관점에서 보았을 때 부위에 상관없이 결로가 개선되지 않은 상태이니깐)
Therm에서 CR 관련 체크를 하고 계산한 프레임 결과를 import해야만 Window에서 완성창 기준으로 부위별 상세 CR값 계산 및 확인이 가능합니다.

수식 등 관련해서 자세한 건 NFRC 500-2020 을 무료 다운로드받아 보시면 알 수 있습니다.

연구주제 관련해서 공부한 내용이라 혼자 알아내려 낑낑대던 기억이 나서 적는다고 했는데 틀린게 있으면 알려주세요~
M 관리자 2020.12.03 17:16
감사합니다.~~
자주 글 올려 주시어요~~