에너지/열교해석관련 질문

필터 압력손실에 따른 팬 풍량 질문

1 후룰룰루 2 2,442 2020.10.22 16:19
안녕하세요,
설비 관련 공부를 하는 도중 궁금한 점이 생겨 질문 드립니다.

환기시스템에서 실내에 공급되는 풍량을 계산해보고 싶습니다.
예를들어,

1. 필터의 압력손실이 7mmAq 이고,
2. 정압이 20mmAq 일때 30의 CMM 풍량을 제공하는 팬이 있다고 가정하겠습니다.

Q1. 이때 실내에는 팬의 성능곡선에서 20-7 = 13(mmAq)의 정압에 해당하는 풍량이 토출되는 건가요?
Q2. 이 경우 실내에 30CMM의 풍량을 공급해주고 싶다면, 20mmAq, 30CMM 이상의 풍량을 가지는 팬을 설치하거나, 27mmAq, 30CMM의 풍량을 가지는 팬을 설치하면 되나요?

어찌보면 단순한 내용일 수도 있겠으나 관련 전문지식이 없어 질문드립니다.

노고에 감사드립니다.

Comments

M 관리자 2020.10.22 18:46
1. 그건 그렇게 계산하시면 안되구요.
모든 팬은 압력에 따른 손실량이 다릅니다.
팬 제조사가 그래프를 제공하고 있어요. 그러므로 나머지는 그대로 하시되, 압력손실에 따른 풍량을 그래프에서 찾으시면 되세요.
2. 풍량이 저절로 계산되므로, 그냥 그 것을 사용하시면 됩니다.
G 정광호 2020.10.25 19:34
팬은 그 목적에 따라 임팰라의 모양과 회전속도 그리고 토크값이 다르게 설계됩니다.
어떤건 풍량이 높으나 낮은 압력손실에도 풍량이 현저하게 줄어들고
풍량이 낮으나 높은 압력손실에도 풍량이 적게 줄어드는 팬이 있습니다.
따라서 관리자님이 말씀하신 것과 같이 제조사의 그래프를 보는 방법 밖에는 없습니다.