에너지/열교해석관련 질문

안녕하세요? 유리 사양 변경에 따른 Edge부분 열 관류율 변경에 관해 문의드립니다.

안녕하세요~
이번에 궁금한 것은, 비교.xlsx파일에서와 같이
1, 유리는 그대로이고 바를 단열바로 바꾸면 모든 부분에서 열 관류율이 좋아집니다.
그런데
2. 다른 모든 조건은 같은 상태에서 유리만 일반 복층유리에서 로이 복층유리로 바꾸면
  다른 모든 부분의 열 관류율은 좋아지는데 Edge부분의 열 관류율은 오히려 나빠집니다.
  모델링을 여러번 수정해 보았고,  틀린 부분은 없는 것 같은데 왜 이런 결과가 나오는지
  궁금합니다.
환절기입니다. 감기 조심하시고, 늘 감사합니다 ^^

Comments

M 관리자 2013.04.09 20:23
안녕하세요..
결과는 문제없이 잘 하신겁니다.
로이유리에서 에지성능이 떨어지는 것은 로이코팅으로 인해 유리의 흡수율이 높아져서 그렇습니다.
유리는 태양광을 반사/흡수/투과를 하는데, 쉽게 말씀드리면 투명유리에서는 태양광의 투과율이 높지만, 로이유리에서는 흡수율이 올라갑니다. 물론 자외선과 근적외선에 대한 반사율이 높아 결과적으로 열관류율은 낮아지긴 합니다.
유리의 흡수율이 높아진다는 것은 열을 많이 담고 있는 것으므로, 전도열만 존재하는 간봉부분을 통과하는 열이 많아진다는 것을 뜻하므로 에지의 열적성능은 떨어지게 되는 것입니다.
그래서 로이코팅을 하면서 유리의 열 파괴에 대한 분야가 발달하기 시작했죠.. 멀쩡한 유리가 로이코팅을 하면서 깨지기 시작했거든요.
주의하실 것은 로이코팅의 위치에 따라서도 달라지구요. 즉, 2번면에 코팅을 하는가와 3번면에 코팅을 하는가에 따라서 유리의 열용량이 달라집니다. 에지의 성능과 유리 전체의 열관류율도 달라지구요..

그러므로 수행하신 시뮬레이션의 결과는 타당한 결과입니다.
 
시뮬레이션보다 건강이 우선입니다. 쉬어 가면서 하시길 당부드립니다.
항상 감사드립니다.
1 고용천 2013.04.10 09:00
이 결과를 보고서 단순히 상식적으로 이해가 안된다고 저를 괴롭혔던 분이 있었는데(직장상사) 정말 통쾌한 답변 감사드립니다. 수고하세요 ^^