일반건물 바닥 단열 기준 드립니다.
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
일반건물 바닥 단열 기준 드립니다.
G
캠린
(121.♡.99.252)
3
1,642
2020.08.03 11:23
안녕하세요 단열 질문 드립니다.
에너지절약설계기준에 나오는 열관류율 표를 보면
최하층 바닥, 바닥난방을 하는 층간바닥에 대한 기준은 있는데
바닥난방을 하지 않는 층간바닥에 대한 기준은 없습니다.
그렇다면 일반 건물에서 바닥난방을 하지 않는다면 층간 바닥에는 단열재가 필요 없는건가요??
출력
Comments
M
관리자
2020.08.03 12:11
223.♡.178.47
바닥난방을 하지 않을 경우 바닥 단열에 대한 의무 사항은 없습니다.
다만 운영 시간이 다른 공간과 접하여 있는 경우, 즉 1층은 상가, 2층은 주거시설이 경우 그 사이에는 단열 조치를 해야 합니다.
바닥난방을 하지 않을 경우 바닥 단열에 대한 의무 사항은 없습니다. 다만 운영 시간이 다른 공간과 접하여 있는 경우, 즉 1층은 상가, 2층은 주거시설이 경우 그 사이에는 단열 조치를 해야 합니다.
G
캠린
2020.08.03 16:50
121.♡.99.252
삭제
감사합니다~!
혹시 그 운영시간이 다른 공간에 접할 경우 단열조치를 해야된다는 규정은 어디서 볼 수 있나요?
그 이유가 따로 있을까요??
감사합니다~! 혹시 그 운영시간이 다른 공간에 접할 경우 단열조치를 해야된다는 규정은 어디서 볼 수 있나요? 그 이유가 따로 있을까요??
M
관리자
2020.08.03 16:55
223.♡.215.191
에너지절약설계기준에 있으며, 아래 글을 참조 하시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3394
운영시간이 다르면 열손실이 생기기 때문입니다.
에너지절약설계기준에 있으며, 아래 글을 참조 하시어요. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3394 운영시간이 다르면 열손실이 생기기 때문입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
다만 운영 시간이 다른 공간과 접하여 있는 경우, 즉 1층은 상가, 2층은 주거시설이 경우 그 사이에는 단열 조치를 해야 합니다.
혹시 그 운영시간이 다른 공간에 접할 경우 단열조치를 해야된다는 규정은 어디서 볼 수 있나요?
그 이유가 따로 있을까요??
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3394
운영시간이 다르면 열손실이 생기기 때문입니다.