에너지/열교해석관련 질문

ce3 설비부분 중 지역난방 기입 방법이 궁금합니다.

G 정장현 3 3,407 2013.01.29 16:44
앞에 있는 CE3 설비설계부분 중 개별보일러에 대한 내용은 감사히 보았습니다.

협회 위원님 혹시 지역난방에 대해서도 좀 자세히 알려주실수있으신지요?

부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 2013.01.30 11:42
안녕하세요..
저희가 2월1일의 세미나 준비로 조금 정신이 없어서요..
죄송합니다만, 세미나 후에 정리하여 답을 드리도록 하겠습니다.
G jjh 2013.01.30 15:53
기다리겠습니다ㅠㅠ
M 관리자 2013.02.15 12:18
헉.. 죄송합니다. 잊고 있었습니다..

입력은 다음과 같습니다.

난방
-열원기기 용도 : 닌방, 냉동기 열원
-열원기기 형식 : 지역난방
-온수 공급온도/환수온도 : 장비일람표상의 온수 온도 입력 (2차측)
-지역난방유형 : 중온수(기본단열)
-열교환기 출력 : 장비일람표상의 용량 입력
-열교환기 효율 : 100%

-펌프동력 : 장비일람표상의 난방순환펌프동력 입력
-펌프 제어방식 : 비제어/정압/변압 중 선택
-주말 가동방식 : 정상가동/감소가동/가동정지 중 선택
-배관유형 : 이중배관


냉방
-냉동기 유형 : 흡수식
-용량 : 대수를 고려한 냉동기 총용량 입력
-COP : 냉동기 COP 입력
-열원기기 연결 : 기존 입력했던 지역난방 선택
-냉각탑 : 장비일람표상의 용량 입력

입니다.
답이 늦어 거듭 죄송합니다.