에너지/열교해석관련 질문

Therm 관련

2 이준기 2 3,106 2013.01.23 00:15
CAD파일 불러와서 모델링하고, window에서 유리 만들어서 Libray 창틀에 유리추가해서 해석하니, 오류가 안나긴 하는데, 제 주위에 therm 프로그램을 사용하는 사람이 없어 프로그램을 바로 돌리는지 아닌지 확인해 줄 사람이 없습니다. 배운지 얼마 안되서 분명히 오류가 있을텐데..수고스러우시겠지만 잘못된부분 콕콕 찍어주십시요. 실력이 늘지 않습니다.
유리는 clear 6mm + 12 air + Low-e^2 6mm(커튼월), 창틀은 알루미늄, 간봉은 플라스틱인데 메트리얼에 없어서 알루미늄으로.;;(혹 플라스틱도 있나요?). 경계설정을 잘 몰라서 내부는 수직, 수평(KS)  아래부분은 인테리어? 경계, 외부는 100-  exterior,  공기층은 닫힌공기- NFRC(알루미늄으로 감싼부분 + 간봉 안),  유리는 실리콘 마감으로 했는데 오류 안난다고 맞다고 말할 수도 없고 멍~합니다.
자료첨부합니다.

Comments

M 관리자 2013.01.23 09:26
안녕하세요..
모델링을 보았습니다만, Therm 을 떠나서 창호의 구성방식이 잘못되었습니다. (열교차단 브릿지 사이의 틈새들, 유리 하단의 백업제누락), 또한 그러다 보니 경계조건이나 재료 지정도 잘못된 부분이 많구요. (실란트 경계조건, 프레임경계조건, 유리하단과 열교차단제의 공기층, 충진재를 그냥 실리콘으로 한 부분, 아디아바틱의 조건 등....)

아래. 최원일선생님의 질문에 첨부파일로 Therm 모델링파일 파일이 있습니다. 그 것을 다운받으셔서 찬찬히 살펴보시면 많은 도움이 되실 듯 합니다.
그리고, 자료실에 올려드린 window메뉴얼도 찬찬히 보셔야 할 것 같구요.

감사합니다.
2 이준기 2013.01.24 20:49
답변 고맙습니다.
다시 한번 하고 있습니다..