한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
THERM질문입니다.
1
최원일
(218.♡.32.6)
2
2,927
2013.01.21 13:38
68
HF_01.THM (56.7K)
2013.01.21
파일 에러가 뜨는데 어디가 잘못됬고 어떻게 고쳐야 할지 몰라서 질문드립니다 ㅜㅜ
출력
Comments
M
관리자
2013.01.21 16:09
211.♡.178.235
네..
우선 당장의 해결책은 풀다운메뉴의 Options - Preferences 를 클릭하시고 나타나는 화면에서 Therm File Options 를 클릭하시고, 화면에서 Quad Tree Mesh 의 숫자를 "9"로 하시면 해결이 되실 것입니다.
원인은
정밀하게 입력하는 것은 좋으시나, 원형의 경우 하신 것처럼 두번 꺽어서 그리시지 마시고, 그냥 직각으로 단순화 하는 것이 좋습니다. 마음에 걸리시겠지만, 결과값의 차이는 없다고 보셔도 무방합니다.
감사합니다.
네.. 우선 당장의 해결책은 풀다운메뉴의 Options - Preferences 를 클릭하시고 나타나는 화면에서 Therm File Options 를 클릭하시고, 화면에서 Quad Tree Mesh 의 숫자를 "9"로 하시면 해결이 되실 것입니다. 원인은 정밀하게 입력하는 것은 좋으시나, 원형의 경우 하신 것처럼 두번 꺽어서 그리시지 마시고, 그냥 직각으로 단순화 하는 것이 좋습니다. 마음에 걸리시겠지만, 결과값의 차이는 없다고 보셔도 무방합니다. 감사합니다.
1
최원일
2013.01.22 09:39
218.♡.32.6
정말 감사합니다 던분에 프로젝트를 거의 끝마칠수 있을거 같습니다.
정말 감사합니다 던분에 프로젝트를 거의 끝마칠수 있을거 같습니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
우선 당장의 해결책은 풀다운메뉴의 Options - Preferences 를 클릭하시고 나타나는 화면에서 Therm File Options 를 클릭하시고, 화면에서 Quad Tree Mesh 의 숫자를 "9"로 하시면 해결이 되실 것입니다.
원인은
정밀하게 입력하는 것은 좋으시나, 원형의 경우 하신 것처럼 두번 꺽어서 그리시지 마시고, 그냥 직각으로 단순화 하는 것이 좋습니다. 마음에 걸리시겠지만, 결과값의 차이는 없다고 보셔도 무방합니다.
감사합니다.