에너지/열교해석관련 질문

eco2프로그램 관련 질문있습니다.

G 김재호 12 3,479 2018.07.31 13:11
제가 eco2프로그램을 사용해서 도서관 에너지 효율을 보고 있는 중입니다.
현재 냉난방관련, 공조 관련 데이터를 해서 결과 값을 본 상태인데
원래 소요량이 요구량보다 크게 나와야 하는게 아닌가요?
왜 소요량보다 요구량이 크게 나오는지 이해가 안돼서 질문합니다.

Comments

2 rHyme 2018.07.31 17:26
COP가 1을 넘어가는 제품을 적용하신게 아닐지?? 조심스레 추측해 봅니다.. ㅠㅎㅎ
G yamma93@na… 2018.07.31 17:37
COP 난방 3.95, 냉방 3.65 로 했습니다.
COP가 heating cop = heating capacity / heating watt 아닌가요?
2 rHyme 2018.07.31 17:41
간단하게 Input 대비 Output이라고 보시면 될겁니다.. cop가 3이 넘는다는건..
1이 들어가면 3이 나온다는 뜻이니..

50이 필요하다면 그의 1/3만 들어가면 되는 것이겠지요?!
어디까지나 추측일 뿐이니 참고만 하시기 바랍니다 ㅎ
M 관리자 2018.07.31 18:52
히트펌프 시스템에서는 위에서 논의된 바와 같이 소요량이 작을 수 있습니다.
하지만 숫자로 보아서.. 팬과 펌프 동력 등이 아직 다 입력되지 않은 것 같습니다.
G yamma93 2018.08.01 19:50
많은 도움이 되었습니다.
감사합니다.
G yamma93 2018.08.02 18:01
팬과 펌프 동력이 장비일람표에서 ehp 실외기 정보가 있는 칸에 있는게 맞나요?
아님 따로 팬과 펌프 동력이 나오는 표가 있는 건가요?
M 관리자 2018.08.02 19:04
팬은 실내기이므로 장비일람표에 있으며, 펌프는 장비일람표에 나오지 않습니다. 별도로 알아 보셔야 합니다.
G yamma93 2018.08.03 11:21
펌프 동력은 그럼 제조업체에 따로 문의를 드리는 방법으로 알수 있나요?
G yamma93 2018.08.03 11:25
이 사진에서는 알수 없나요?
M 관리자 2018.08.03 17:47
펌프라고 볼 만한 항목이 없는데, 혹시 어떤 것을 말씀하시는 것인가요?
G yamma93 2018.08.03 21:03
제가 eco2프로그램을 사용하고  있는데 냉방분배 시스템이란 항목에 펌프동력(W)이라는
입력란이 있는데 장비일람표를 보았을 때 펌프 동력을 못찾았습니다.
M 관리자 2018.08.03 21:24
네..  말씀드린데로 장비일람표엔 없습니다.
제조사에 문의를 해보시면 아실 수 있으실 것입니다.