에너지/열교해석관련 질문

난방에너지 요구량 관련 질문

G 초급자 4 1,767 2018.03.29 15:38
안녕하세요.

난방에너지, 창호와 관련된 내용에 대하여 여쭙고자 합니다.
eco 2 프로그램 구동을 통해 알고자 하였으나 시간이 촉박하여 질문합니다.

1. 게시판 질문 중 ECO 2 프로그램을 실행하여 난방에너지요구량(kcal/m2 hr)산정할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 보일러 가동 시(일반 공동주택 기준) 급탕에 사용한 에너지와 난방에 사용한 에너지는 구분이 어려운것으로 알고 있는데 eco 2 프로그램에서는 구분이 가능하다고 하는데 어떻게 구분이 되었는지 알고 싶습니다.

2. 난방에너지 요구량의 산정식
(외기온도-실내온도)*외피면적*외피열관류율*사용시간
이라고 게시판내용중 확인한 적이 있습니다.
여기서 언급되는 '외피'는 해당 건물 층의 외벽 둘레면적을 의미하는 것인지 알고 싶습니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2018.03.29 15:58
안녕하세요..

1. 난방과 급탕의 각각 사용량을 알 수 없기에 구분해 낼 수 없다는 의미입니다. 프로그램에서는 급탕량과 난방량을 가정해서 계산하기 때문에 결과도 구분되어 나옵니다.

2. 해당 식은 요구량을 산출하는 개념을 알기 위한 극히 밑바닥의 수식이며, 이 것으로 요구량을 계산하지 않습니다.  외피면적은 외기와 접한 벽면의 전체 면적입니다.
G 초급자 2018.03.29 16:34
질문자 입니다.
그렇다면 급탕량과 난방량을 가정한다고 하셨는데 가정하는 값은 '건축물에너지효율등급 인증제도운영규정'에서 제시하고 있는 값이 기입되어 산정되는 것인가요?
M 관리자 2018.03.29 19:09
'건축물에너지효율등급 인증제도운영규정'의 어떤 값을 말씀하시는 지요?
2 rHyme 2018.03.30 11:18
건축물에너지효율등급 인증제도 운영규정 상에 나와있는 스케쥴을 말씀하시는 듯하네요~
아마 그 값이 맞을겁니다~ ㅎㅎ