에너지/열교해석관련 질문

방위별 창호 에 관해 문의드리고자 합니다..

G 김민준 2 1,636 2017.06.28 10:27
안녕하세요~ 건축하기 전에 협회 홈페이지의 수많은 자료가 많은
도움이 되고 있습니다. 우선 감사의 인사를 드립니다... 다름이 아니라
창호 방위별 에너지 손질에 관해 여쭙고자 합니다..

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=349
상기의 링크를 보면.. 남향 창호는 무한히 권장되고 있고....
북향 창호는 최소화 하기를 권장하고 있습니다.

하지만 하기의 자료를 보면.. 북향창호 또한 남향 창호 못지않게 열 손실이
적은 것으로 나와 있습니다..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=372

발췌 (22쪽)
법규 수준의 창호를 적용할 경우(창면적비 40% 기준), 건축물 에너지 소비
량 관점에서 남향이 가장 유리하며, 북향(4% 증가) > 동향(20% 증가) >
서향(21% 증가) 순으로 나타난다.
∙ 남․북향 창호에 면한 외주부 존은 동․서향 창호에 면한 경우에 비해 에너지
소비량이 적다. 따라서 남․북향 창호의 면적을 늘리고 동․서향 창호의 면적은
줄이는 것이 바람직하다.

물론 국토부 가이드가 사실이라면 구지 남향주택을 고집할 것이 아니라 북향 주택도
문제 없다고 볼수 있을것 같지만... 상식적으로 실 생활에서 남향주택이 냉난방에
유리하다고 체감하는 만큼 북향도 적합하다고 보기는 어려울것 같습니다..
다만 어떤 data 가 위 두 자료의 차이를 만들어 낸 것인지가 궁금하며 실제로 결론은
어떻게 적용해야 할지 궁금합니다..

Comments

M 관리자 2017.06.28 10:39
안녕하세요..
아래 링크 글은 (가이드라인) 비주거시설을 위한 가이드라인입니다.
실내 발열량의 차이가 크고, 냉방에너지를 합산한 전체 에너지량의 변화이므로, 주택에서 이 가이드라인은 맞지 않습니다.
해당 글의 본문에 이 내용을 추가토록 하겠습니다.
감사합니다.
G 김민준 2017.06.28 11:42
아 비주거 시설용이였군요.. 감사합니다!