열관류율 차에 의한 난방연료 절감량 계산
G 김인자 (210.♡.187.136)
6
2,973
2017.01.17 11:26
열관류율 차에 의한 난방연료/냉방연료 절감량 계산
창호면적 * 열관류율 차 * 난방시간 * 실내외 온도차 * 냉난방구역비율 이라는 식이 맞는건가요?
식이맞다면, 난방시간이라는지 실내외 온도차라던지 정확하게 값을 산정할 수 있는 방법이 있을까요?...
실내외 온도차라면 어떤상태에서의 실내외 온도차인지, 난방시간은 어떻게 산정할수있는지 궁금합니다.
앞에 답을 드렸으나.. 혹시나해서.. 질문의 목적을 알 수 있을런지요?
그렇게 해서 나온 결과의 최종 사용처 또는 사용 목적을 여쭈어 본 것입니다.
그럼 일단 지역을 말씀해 주시겠습니까? 기후데이타 때문에 필요합니다.
교육중이라 저녁에 답변 드리겠습니다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-2.2 -0.1 4.0 13.5 18.7 22.9 26.5 26.6 21.8 12.4 4.4 -0.7
각 월별 기준 온도 (여름 26도, 겨울 20도)와의 온도차는 다음과 같습니다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.2 20.1 16.0 6.5 1.3 - 0.5 0.6 - 7.6 15.6 20.7
이로 인해...
난방은 10월~3월까지, 냉방은 7,8월에 발생합니다.
(5월은 일사량으로 대체가능, 다른 달도 외피의 성능이 높아지면 일사량으로 난방 대체가능)
창문의 열손실 = 온도차(K) x 난방시간(h) x 열관류율(W/㎡K) x 창문면적(㎡) = Wh
그러므로,
변경 전의 창호열관류율 : 3.0 W/㎡K
변경 후의 창호열관류율 : 1.5 W/㎡K
창문 면적 : 20 ㎡
라고 한다면...
1월 변경 전 = 22.2 x (24x31일) x 3.0 x 20 / 1000 = 991.0 kWh
1월 변경 후 = 22.2 x (24x31일) x 1.5 x 20 / 1000 = 495.5 kWh
이런 식으로
2월 변경 전 = 20.1 x (24x29일) x 3.0 x 20 / 1000 = 839.4 kWh
2월 변경 후 = 20.1 x (24x29일) x 1.5 x 20 / 1000 = 419.7 kWh
즉, 변경 전의 1/2 임을 알 수 있습니다.
그럼 변경 전만 구해보면...
1월 변경 전 = 22.2 x (24x31일) x 3.0 x 20 / 1000 = 991.0 kWh
2월 변경 전 = 20.1 x (24x29일) x 3.0 x 20 / 1000 = 839.4 kWh
3월 변경 전 = 16.0 x (24x31일) x 3.0 x 20 / 1000 = 714.2 kWh
11월 변경 전 = 15.6 x (24x30일) x 3.0 x 20 / 1000 = 673.9 kWh
12월 변경 전 = 20.7 x (24x31일) x 3.0 x 20 / 1000 = 924.1 kWh
변경 전 난방의 합산은 4142.6 kWh
냉방은
7월 변경 전 = 0.5 x (24x31일) x 3.0 x 20 / 1000 = 22.3 kWh
8월 변경 전 = 0.6 x (24x31일) x 3.0 x 20 / 1000 = 26.8 kWh
변경 전 냉방의 합산은 49.1 kWh
변경 전후의 난방에너지절감량은
4142.6 - 2071.3 = 2071.3 kWh x 130원 = 약 26.9만원
변경 전후의 냉방에너지절감량은
24.55 kWh x 1300원 = 약 0.3만원
이 되겠습니다.
그러나, 이는 실내발열량, 일사량 또는 그림자 등을 고려하지 않은 값이므로 그저 참고용으로만 보시면 되실 듯 합니다.