에너지/열교해석관련 질문

Therm에서 surface tag에 대해 질문이 있습니다.

1 Red3598 4 1,945 2016.02.21 21:36
suface tag에서 실내쪽 프레임은 Frame으로 두고 실외쪽 프레임은 SHGC Exterior로 두는데 왜 그런건지 모르겠습니다. 큰 의미가 있는건가요? 특히 SHGC Exterior에 대한 의미가 궁금합니다.

그리고 첨부 파일은 커튼월의 Vertical 부분인데 첨부 파일의 Length와 U-Value, 그리고 온도차를 곱해주면 여기서 출입하는 heat flux가 나오는데 보통은 들어가고 나가는 heat flux는 같은거 아닌가요? 왜 SHGC Exterior 부분과 Frame 부분이 다른건지 모르겠습니다.  추측으로는 유리에 대한 영향인거 같은데 어떠한 영향 때문인지 모르겠습니다;

Comments

M 관리자 2016.02.21 22:12
네..답변이 명확할지 모르겠는데요..
tag 는 말그대로 제목을 정하는 것입니다. 실내/외 경계를 사이에 두고, 안쪽면의 이름과 외부면의 이름을 정하는 것에 불과합니다. 이 이름은 두개가 같지만 않으면 다른 어떤 이름을 선택하거나, 새로 만들어도 상관없습니다.
특히 어느 특정구간의 열손실을 보고 싶다면.. 그 구간의 tag만 다르게 사용해도 무방합니다.

heat flux 가 다른 것은 B/C 에서 외부면의 경우 일사열에 대한 설정, 그리고 내부면은 실내측에서의 복사열 영향이 들어가 있어서 그렇습니다.  즉, 내외부의 환경이 다릅니다. 이 것이 열의 이동방향하고 합쳐져서 전체 열관류율에 영향을 줍니다.
1 Red3598 2016.02.21 23:34
아.. 늦게 봤습니다... 감사합니다..!! 그런데, B/C에 일사열에 대한 설정을 정해줄 수 있나요? Simplified로 주고 할 경우 열전달 계수와 온도만 정해 주었는데, 이 경우엔 일사열과 복사열의 영향을 안준게 아닌지...

그리고 이렇게 다른 경우는 메뉴얼 상으로 주는 실내 쪽 프레임에 대한 열관류율을 보는 게 맞는것인가요?
M 관리자 2016.02.22 09:56
Therm은 일사의 영향은 없습니다. Window 에서 계산한 값을 그냥 가지고 오는 것입니다.
Window에서는 외부 일사량의 조절이 가능하긴 합니다만, 이를 변경하실 일은 없으실 것 같습니다.

프레임의 열관류율은 실내측 프레임의 B/C tag 로만 계산되는 것이 맞습니다.
1 Red3598 2016.02.26 01:46
그동안 일이 생겨서 늦게 봤네요 ㅠ 답변 감사합니다.  이해하는데 많은 도움이 되었습니다!