Therm에서 surface tag에 대해 질문이 있습니다.
1 Red3598 (203.♡.139.26)
4
1,945
2016.02.21 21:36
suface tag에서 실내쪽 프레임은 Frame으로 두고 실외쪽 프레임은 SHGC Exterior로 두는데 왜 그런건지 모르겠습니다. 큰 의미가 있는건가요? 특히 SHGC Exterior에 대한 의미가 궁금합니다.
그리고 첨부 파일은 커튼월의 Vertical 부분인데 첨부 파일의 Length와 U-Value, 그리고 온도차를 곱해주면 여기서 출입하는 heat flux가 나오는데 보통은 들어가고 나가는 heat flux는 같은거 아닌가요? 왜 SHGC Exterior 부분과 Frame 부분이 다른건지 모르겠습니다. 추측으로는 유리에 대한 영향인거 같은데 어떠한 영향 때문인지 모르겠습니다;
tag 는 말그대로 제목을 정하는 것입니다. 실내/외 경계를 사이에 두고, 안쪽면의 이름과 외부면의 이름을 정하는 것에 불과합니다. 이 이름은 두개가 같지만 않으면 다른 어떤 이름을 선택하거나, 새로 만들어도 상관없습니다.
특히 어느 특정구간의 열손실을 보고 싶다면.. 그 구간의 tag만 다르게 사용해도 무방합니다.
heat flux 가 다른 것은 B/C 에서 외부면의 경우 일사열에 대한 설정, 그리고 내부면은 실내측에서의 복사열 영향이 들어가 있어서 그렇습니다. 즉, 내외부의 환경이 다릅니다. 이 것이 열의 이동방향하고 합쳐져서 전체 열관류율에 영향을 줍니다.
그리고 이렇게 다른 경우는 메뉴얼 상으로 주는 실내 쪽 프레임에 대한 열관류율을 보는 게 맞는것인가요?
Window에서는 외부 일사량의 조절이 가능하긴 합니다만, 이를 변경하실 일은 없으실 것 같습니다.
프레임의 열관류율은 실내측 프레임의 B/C tag 로만 계산되는 것이 맞습니다.