한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
아존 위치에 u 값이 왜 다른지요 ??
1
건축자1
(59.♡.106.201)
5
1,630
2016.02.19 13:15
안녕하세요~
단열 자료를 검색중 본 자료 입니다.
의문 사항이 있어서 질문 드립니다.
아존 위치에 따라 u 값이 다른지요 ?
커튼월 설계시 단열 line 이 깨진다 이런말 들었느데 어떤걸 가를키는지요 ??
감사합니다~~
출력
Comments
M
관리자
2016.02.19 13:42
123.♡.169.4
이렇게 보시면 좋으실 듯 합니다.
구멍난 항아리가 있다고 했을 때,
항아리 구멍에서 물을 막는 거와..
아니면, 물이 나온 후에 주어 담는 것 중에서
어느 것이 물의 손실을 더 막을 수 있을까요?
한가지 힌트는 "열전달은 표면적과 깊은 관련이 있습니다."
단열선은..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=15
이 글을 찬찬히 보시면 아실 수 있으실 듯 합니다.
이렇게 보시면 좋으실 듯 합니다. 구멍난 항아리가 있다고 했을 때, 항아리 구멍에서 물을 막는 거와.. 아니면, 물이 나온 후에 주어 담는 것 중에서 어느 것이 물의 손실을 더 막을 수 있을까요? 한가지 힌트는 "열전달은 표면적과 깊은 관련이 있습니다." 단열선은.. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=15 이 글을 찬찬히 보시면 아실 수 있으실 듯 합니다.
1
건축자1
2016.02.21 23:14
122.♡.67.163
상세하게 설명해 주셔서 감사합니다~
근데 이해하기는 쉽지가 않네요~
감사합니다~~
상세하게 설명해 주셔서 감사합니다~ 근데 이해하기는 쉽지가 않네요~ 감사합니다~~
M
관리자
2016.02.22 10:07
123.♡.169.4
네.. 단열선을 맞추는 것에서.. 너무 앞으로 나가 있는 것도 문제지만, 너무 뒤로 들어가 있는 것이 더 좋지 않습니다. (아랫그림)
예를 들어, 아래의 두가지 벽체 구성에서.. 각각 왼쪽이 외부라고 했을 때, 둘 중에 어느 것이 단열성능이 높을까요?
네.. 단열선을 맞추는 것에서.. 너무 앞으로 나가 있는 것도 문제지만, 너무 뒤로 들어가 있는 것이 더 좋지 않습니다. (아랫그림) 예를 들어, 아래의 두가지 벽체 구성에서.. 각각 왼쪽이 외부라고 했을 때, 둘 중에 어느 것이 단열성능이 높을까요?
1
건축자1
2016.02.28 17:20
122.♡.67.163
안녕하세요~
이제 확인 했네요~~
왼쪽이 벽체니 내 단열이네요~
아무래도 단열라인이 깨지지 않은 A 가 단열성이 더 높지 않은 까 생각으 듭니다.
B응 연결된 콘크리트로 열이 많이 전달 될겟 같아요.
시간 되는 되로 함번 THERM으로 모데링 해보고 결과 올리겠습니다~~
항상 자세히 설명 해주셔서 감사 합니다~
수고하세요~~
안녕하세요~ 이제 확인 했네요~~ 왼쪽이 벽체니 내 단열이네요~ 아무래도 단열라인이 깨지지 않은 A 가 단열성이 더 높지 않은 까 생각으 듭니다. B응 연결된 콘크리트로 열이 많이 전달 될겟 같아요. 시간 되는 되로 함번 THERM으로 모데링 해보고 결과 올리겠습니다~~ 항상 자세히 설명 해주셔서 감사 합니다~ 수고하세요~~
M
관리자
2016.02.28 17:24
223.♡.165.115
네.. 감사합니다.~~
네.. 감사합니다.~~
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
구멍난 항아리가 있다고 했을 때,
항아리 구멍에서 물을 막는 거와..
아니면, 물이 나온 후에 주어 담는 것 중에서
어느 것이 물의 손실을 더 막을 수 있을까요?
한가지 힌트는 "열전달은 표면적과 깊은 관련이 있습니다."
단열선은..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=15
이 글을 찬찬히 보시면 아실 수 있으실 듯 합니다.
근데 이해하기는 쉽지가 않네요~
감사합니다~~
예를 들어, 아래의 두가지 벽체 구성에서.. 각각 왼쪽이 외부라고 했을 때, 둘 중에 어느 것이 단열성능이 높을까요?
이제 확인 했네요~~
왼쪽이 벽체니 내 단열이네요~
아무래도 단열라인이 깨지지 않은 A 가 단열성이 더 높지 않은 까 생각으 듭니다.
B응 연결된 콘크리트로 열이 많이 전달 될겟 같아요.
시간 되는 되로 함번 THERM으로 모데링 해보고 결과 올리겠습니다~~
항상 자세히 설명 해주셔서 감사 합니다~
수고하세요~~