window 7.2 질문 합니다~
1 건축자1 (59.♡.106.201)
9
2,304
2015.11.16 21:36
안녕하세요.
window 7.2 프로그람 궁금한것이 있어서 질문 드립니다.
1.window-->file-->preferences-->options
use nominal glass thickness 이것을 체크 하고 않하고 차이점은 무었인가요 ?
frame glazing system thickness tolerance % 25 어떤것을 의미하는지요?
2.window-->file-->preferences--> thermal calcs
calculation 에서 IOS 15099 와 EN 673 차이점은 무엇 인가요 ?
3.유리 열관류율은 미국식으로 산출시 IOS 15099 적용하고 유럽식으로 산출시 EN 673 인가요 ?
잘 부탁드립니다~~
1. 우리가 보통 6mm 두께의 유리라고 부르지만, 실제 두께는 5.6, 5.678, 5.84 등 등 매우 다양합니다. use nominal glass thickness 를 체크하면 우리가 흔히 부르는 통상적인 두께로 모든 두께를 표현합니다. 이는 Therm 에 삽입할 때로 마찬가지 옵션이 있습니다.
이 것을 체크하다고 하더라도, 결과값의 차이는 없습니다. 즉, 보이는 두께만 변경되고 실제 내부적으로 계산되는 두께는 변경되지 않습니다.
2. 이 것은 양이 많아 기술자료실에 별도의 글로 올려 놓았습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1772
감사합니다.
상세한 답변 감사합니다.
추가 질문 드립니다...
window-->file-->preferences--> thermal calcs
calculation 에서 EN 673 선택후 하부 convection models 는 IOS15099 로 선택후 계산해도 되는지요 ? 아님 다른걸보 바꿔야 되나요 ??
감사합니다~
기술자료실에 올려주신 자료 잘 봤습니다.
추가 질문이 있어서요~
window-->file-->preferences--> thermal calcs
calculation 에서 IOS 15099 와 EN 673 차이점은 기술자료실서 올려주신것 처럼 Environmental Conditions 의 온도 및 표면대류열전달계수만 다른가요 ??
그럼 Libraries --> Environmental Conditions 서 또 경계 조건을 설정하는지요 ?
아직 IOS 15099 와 EN 673은 보지 못했습니다.
혹시 IOS 15099 와 EN 673은 열관류율 산출 원리가 다른지요 ?
터무니 없는 질문 같은데 궁금해서 질문 합니다...
수고하세요~
해당 조건에 맞게 경계조건을 선택해야 합니다. 즉, EN673 -> CEN 을 선택해야 합니다.
열관류율 산출원리는... 2차원정상상태해석이므로, 다를 것이 없습니다. 다만 앞으로 변할 가능성은 극히 적으나, 일부 수정될 수는 있을 듯 합니다. (다른 과학분야와 마찬가지로요.. 어느 것이 먼저 수정되든 조금 시간이 걸리겠지만, 나머지가 따라 갈 겁니다.)
잘 알겠습니다~
1.window-->file-->preferences-->options
use nominal glass thickness 이것을 체크 하고와 하지 않도 결과값은 같다고 하여 그냥 계산 해본 결과 입니다.
약간 미세하게 차이가 나네요.
감사합니다.
소수점 3자리에서는 차이가 나네요... 몰랐습니다.
정보 감사드립니다.