에너지/열교해석관련 질문

PHPP 2007의 IHG 관련 질문입니다.

1 유정연 3 1,590 2015.09.10 16:35
안녕하세요. 관리자님 ^^

오랜만에 문의사항이 있어 찾아왔습니다.

PHPP 2007의 IHG 쉬트의 항목들 중

Cool water와 Evaporation에 대하여 각각의 항목이 의미하는 내용이 무엇인지 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2015.09.10 20:39
1. Cool water
 실내 직수관을 통한 열손실을 의미합니다.
 (연간 실내 거주자의 냉수 사용률 직수관 길이, 온도 등을 고려하여 계산)
2. Evaporation
 인체 증발을 통한 열손실을 의미합니다.
감사합니다.
1 유정연 2015.09.11 10:01
답변 감사드립니다. 최근 냉방에 대하여 공부하고 있습니다.

PHPP 2007 엑셀쉬트를 다시 살펴보니, Evaporation 은 (사람들이 사용한) 수건이나 화분에 있는 화초에서 증발되는 것들도 포함된다고 나오네요.

문의드린 항목들이 재실자의 수에 비례하여 산출된다는 점과 이렇게 인간의 행태적인 부분까지 고려한다는게 신기하네요.

감사합니다.
M 관리자 2015.09.11 18:11
네... 그렇긴 하지만, 워낙 퉁친 면도 없지 않아 있습니다. ㅎ
감사합니다.