에너지/열교해석관련 질문

유리 간봉(spacer) 관련 질문 있습니다.

1 FILO 5 4,307 2015.09.02 18:01
시뮬레이션으로 나온 결과값과 실물시험의 결과값을 비교하면서 공부하는 중입니다.
커튼월 1FIX 같은 경우는 시뮬레이션과 시험값이 유사하게 나오는데 1FIX 1VENT 등의 창호로 넘어가면 0.3정도 오차가 있습니다.
재료선정이나 다른 부분은 아무리 확인하고 새로 그려봐도 문제가 없는듯한데 간봉의 차이가 큰듯합니다.
FIX의 경우에도 단열간봉 그리는 방식에따라 0.1정도씩 차이가 나는듯합니다.

1. 일반간봉과 단열간봉의 경우 어떻게 반영하여 사용하시나요?

2. 간봉은 검색하여도 해당 도면 및 재료를 찾기가 힘든데 자료공유가 가능하신가요?

Comments

M 관리자 2015.09.02 21:27
안녕하세요..

1. Therm 에서 유리를 불러올 때, Spacer 를 지정할 수 있습니다.
그러나, TPS처럼 단일소재로 된 것이 아니라면.. 약간의 경험치가 필요합니다. 정확한 것은 유리회사로 부터 간봉의 cad 파일을 받아서 Therm 에서 모델링을 하는 것입니다. 이때 유리를 불러올 때 Draw spacer 의 체크를 끄면 됩니다.

2. 어떤 유리 제품을 사용하시느냐에 따라 간봉의 조건이 다르므로, 유리회사에 요청을 하는 것이 가장 정확한 방법입니다.

감사합니다.
G FILO 2015.09.03 15:27
TPS 간봉의 경우처럼 단일소재로 된 간봉은 재료를 어떤걸 선택하나요?
M 관리자 2015.09.03 15:43
TPS도 엄밀히는 밀도에 따라 다르므로, 유리회사에서 TPS의 열전도율을 받은 다음.. 가장 유사한 소재를 선택하시는 것이 가장 좋습니다.
하지만, 이 정도의 정밀성을 요구하지 않는다면.. Urethane - Thermal Break (K=0.121 W/mK)를 사용하시면 괜찮습니다.

감사합니다.
G FILO 2015.09.04 09:05
네! 좋은정보 감사합니다.
M 관리자 2015.09.04 14:56
감사합니다.