CEN 기준에 대한 문의
1 마늘빵 (112.♡.164.110)
4
1,752
2015.08.25 14:25
안녕하세요.
혼자 열심히 THERM & WINDOW 프로그램을 독학 하던 중 궁금한 사항이 있어 여쭤 봅니다.
제가 CEN 기준으로 유리를 생성하여 THERM에 삽입하면 실내 부분의 B/C값이 '0'로 생성 됩니다.
따라서, 계산을 하면 EDGE 부분의 관류율 값이 0으로 나오네요.
혹시 어떻게 된 사항인지 알 수가 있을까요?
window에서 유리 생성 시 SC 값이 '0'으로 나오는데 이 부분과 연관이 있는지 여쭤 봅니다.
감사합니다.
저에게는 13552 번 유리가 없어, 가장 유사한 유리로 검토해보았습니다.
일단 궁금한 것은 올려 주신 그림의 B/C 이름이 Cen(KS) 라고 되어져 있는데, 이 것은 경계조건을 만드신 건가요? 만드셨다면, 어떻게 만드셨는지를 알려 주셔야 할 듯 합니다.
두번째, B/C 는 Therm - Preferences - Therm File Options 에서 Check for corrent WINDOW boundary conditions on glazing system 의 체크를 꺼보시고 해보십시요..
그런데, 우선 첫번째 질문이 해소되어야 정확한 답이 가능할 듯 합니다.
감사합니다.
B/C 는
CEN을 베이스로, 외부 : 0 C, 20W/m2K, 내부 : 20 C, 9.1W/m2K 의 조건 입니다.
두번째 말씀해주신 Check for corrent WINDOW boundary conditions on glazing system을 체크를 해제하고 하였으나 동일 한 현상이 발생 합니다.
감사합니다.
몇가지를 이것 저것 해 보았으나, 파일을 보지 않고서는 원인을 모르겠습니다. ㅡㅡ;;;
우선적으로 해보실 것은 B/C 를 저희 홈페이지 자료실에 있는 KS 조건으로 해보시는 것일 듯 합니다.