외단열공법
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
외단열공법
G
빅샷
(221.♡.13.113)
4
3,342
2015.05.29 16:51
외벽이 샌드위치 판넬일때 이 벽체가
외단열이라고 판단해도 되나요?
출력
Comments
M
관리자
2015.05.29 17:39
223.♡.169.103
안녕하세요.
구조방식은 어떻게 되는 지요?
안녕하세요. 구조방식은 어떻게 되는 지요?
1
케빈1
2015.06.03 17:12
58.♡.146.110
안녕하세요.
제가 질문한 내용은 아니지만, 기다리다 답이 없어 질문을 덧붙입니다.
1. 샌드위치패널 내측으로 철골구조일 때 외단열로 볼 수 있는지요.
2. 아주 작은 건축물에서 구조물없이 샌드위치패널로만 벽체가 구성되었다면 외단열, 중단열, 내단열중 어떤 단열로 보아야 하는지 궁금합니다.
업무에 많은 도움이되고 있어 항상 감사드립니다.
안녕하세요. 제가 질문한 내용은 아니지만, 기다리다 답이 없어 질문을 덧붙입니다. 1. 샌드위치패널 내측으로 철골구조일 때 외단열로 볼 수 있는지요. 2. 아주 작은 건축물에서 구조물없이 샌드위치패널로만 벽체가 구성되었다면 외단열, 중단열, 내단열중 어떤 단열로 보아야 하는지 궁금합니다. 업무에 많은 도움이되고 있어 항상 감사드립니다.
M
관리자
2015.06.03 19:30
14.♡.80.6
네..
물리적으로 외단열이냐 아니냐는 두가지의 조합으로 판단합니다.
즉, 축열체+외단열의 조합이 맞아야 합니다.
그러나, 법적인 판단은 허가권자 마다 다를 수 있습니다. 즉, 법적으로는 축열체가 없더라도 구조체의 외부에 단열재가 있다면 외단열이 될 수 있습니다.
1. 법적으로는 외단열로 볼 수 있습니다.
2. 중단열입니다.
그러나, 법적 판단의 해석은 허가권자마다 다를 수 있으므로, 만약 허가면적 등이 걸려 있다면, 미리 허가권자와 협의를 하셔야 합니다.
지나갈 질문 챙겨주셔서 감사합니다.
네.. 물리적으로 외단열이냐 아니냐는 두가지의 조합으로 판단합니다. 즉, 축열체+외단열의 조합이 맞아야 합니다. 그러나, 법적인 판단은 허가권자 마다 다를 수 있습니다. 즉, 법적으로는 축열체가 없더라도 구조체의 외부에 단열재가 있다면 외단열이 될 수 있습니다. 1. 법적으로는 외단열로 볼 수 있습니다. 2. 중단열입니다. 그러나, 법적 판단의 해석은 허가권자마다 다를 수 있으므로, 만약 허가면적 등이 걸려 있다면, 미리 허가권자와 협의를 하셔야 합니다. 지나갈 질문 챙겨주셔서 감사합니다.
1
케빈1
2015.06.03 21:19
211.♡.144.148
'축열체+외단열의 조합으로 판단한다' 라는 간단명료한 답변에 이해가 쉽게 갑니다.
감사합니다.^^
'축열체+외단열의 조합으로 판단한다' 라는 간단명료한 답변에 이해가 쉽게 갑니다. 감사합니다.^^
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
구조방식은 어떻게 되는 지요?
제가 질문한 내용은 아니지만, 기다리다 답이 없어 질문을 덧붙입니다.
1. 샌드위치패널 내측으로 철골구조일 때 외단열로 볼 수 있는지요.
2. 아주 작은 건축물에서 구조물없이 샌드위치패널로만 벽체가 구성되었다면 외단열, 중단열, 내단열중 어떤 단열로 보아야 하는지 궁금합니다.
업무에 많은 도움이되고 있어 항상 감사드립니다.
물리적으로 외단열이냐 아니냐는 두가지의 조합으로 판단합니다.
즉, 축열체+외단열의 조합이 맞아야 합니다.
그러나, 법적인 판단은 허가권자 마다 다를 수 있습니다. 즉, 법적으로는 축열체가 없더라도 구조체의 외부에 단열재가 있다면 외단열이 될 수 있습니다.
1. 법적으로는 외단열로 볼 수 있습니다.
2. 중단열입니다.
그러나, 법적 판단의 해석은 허가권자마다 다를 수 있으므로, 만약 허가면적 등이 걸려 있다면, 미리 허가권자와 협의를 하셔야 합니다.
지나갈 질문 챙겨주셔서 감사합니다.