에너지/열교해석관련 질문

ECO2 프로그램 관련 의문사항

G 트로피 3 3,328 2015.05.20 14:57
수고하십니다.
혼자 ECO2 연습하는 초보자인데 여기에 궁금한 것을 질문해도 되나요.

1. ECO2 주메뉴에서 ‘공조처리“ 메뉴를 제외하고 보면, 난방부분은 3개(“난방기기”+“난방공급시스템”+“난방분배시스템”)로 구성되고, 냉방부분은 2개(“냉방기기”+“냉방분배시스템”)되어 있습니다.
“난방기기” 입력항목을 보면 펌프동력이 포함되어 있는데, “냉방기기“ 항목에는 펌프동력이 없고 대신 ”냉방분배시스템“ 항목에 펌프동력이 있습니다.
또한 “난방공급시스템”에는 말단기기(팬동력)를 입력할 수 있고 “난방분배시스템”은 배관을 입력하는데 반해 “냉방분배시스템”은 말단기기(팬동력)를 입력하는 항목이 없고 배관을 입력하는 항목만 있습니다.
전체적으로 볼 때 난방부분과 냉방부분은 같은 메뉴와 입력항목으로 구성하면 이해하기 쉬울 것 같은데 이렇게 다르게 구성한 이유가 있나요?

2. 위 1번과 관련된 질문인데 예를 들어 보겠습니다.
흡수식냉온수기+팬코일유닛 구성으로 냉난방을 한다고 가정하면,
난방부분의 경우 “난방공급시스템”에 팬코일유닛의 팬동력을 입력할 수 있는데, 냉방부분의 경우 “냉방분배시스템”에 팬코일유닛의 팬동력을 입력하는 항목이 없는데 어떻게 반영되는 것인가요?

Comments

M 관리자 2015.05.20 18:58
안녕하세요..

1번과 2번의 답이 같아서 한가지만 답을 드리겠습니다.
난방과 냉방이 다른 것은

유럽을 포함하여, 에너지평가 알고리즘이 난방이 먼저, 그리고 깊게 연구되었습니다. 냉방은 사실상 아직도 진행 중입니다. 그래서, 냉방해석 알고리즘의 개발이 조금 늦어진 측면이 있고, 조금은 통계적 수치로 계산되는 측면이 있습니다.
통계적 접근을 하는 이유는 ... 방대한 설명이 되야 하나 .. 그래도 간단히 설명을 드리면.. 해석알고리즘을 개발했는데, 실제 사용량과 차이가 크게 나는 것과 비슷합니다.

이런 이유로, 냉방쪽은 입력 항목의 수가 적은 대신, 프로그램 내부적으로 조금은 퉁쳐서 계수처리를 하는 방식을 택한 탓입니다.

그러므로, 말씀하신 팬코일 팬동력의 경우 냉방에도 반영은 되나, 사용자가 입력하는 것이 아니라, 프로그램 내부적으로 통계적 수치를 이용하여 계수처리를 하게 되어져 있습니다.

추가적 의문이 있으시면 또 글 올려 주십시요.

감사합니다.
G 트로피 2015.05.21 08:16
친절한 답변에 감사 드립니다. 의문이 해소되었고 프로그램을 이해하는데 있어 많은 도움이 되었습니다.
M 관리자 2015.05.21 08:29
네.. 감사합니다.