Frame cavaty slightly ventilated 사용 조건.
1 월플 (58.♡.77.252)
3
2,391
2015.04.03 17:22
안녕하세요 현재 커튼월 컨설팅 업무를 맡고 있는 사람입니다.
질문의 주제는 therm 프로그램을 사용하여 커튼월 단열 시뮬레이션 진행시
커튼월 내부 공간을 보통 frame cavity 로 채워서 시뮬레이션을 진행하고 있는데
매뉴얼상에 설명된 외부로 뚫린 2미리이상 10미리 이하의 깊이보다 폭이 좁은 공간을 채우는 경우를 제외하고
frame cavity slightly ventilated (이하 sv 로 통칭) 로 채워서 시뮬레이션 해야하는 조건이
어떤 것들이 있는지 좀 알고 싶습니다.
유리와 알루미늄 프레임 사이의 실리콘으로 밀봉된 공간도 frame cavity가 아닌
sv 로 채워서 모델링을 해야 맞는 것인지 좀 혼란스럽네요.
관리자님의 답변을 부탁드리겠습니다.
frame cavity slightly ventilated 가 사용되는 원칙은... 순수히 프레임으로만 되어져 있는 공간 (예를 들어 알루미늄 프레임의 내부 공간)과 실리콘으로 밀봉된 공간을 제외하고 모든 이질재가 만나면서 생기는 공간과, 열리는 프레임의 사이 공간에 사용됩니다.
감사합니다.