안녕하세요, 협회에서 도움되는 많은 정보 활용하고 있습니다.
- 교육이나 세미나에서도 늘 협회 회장님의 활동에 많은 동기 부여를 받고 있습니다.
* 최근 결로에 많은 관심을 가지게 되어,
therm 프로그램을 독학으로 연습하고 있습니다.
Q : 몇번의 시행착오를 겪고( 모델링 완성, Glazing(in/ex 구분 등)),
Boundary Condition을 지정하였는데, Calculation이 되지 않아 어떤 문제가 있는지
확인 부탁 드립니다.
- 확인창에서는 you need to have at least two non-adiabatic boundry conditions
to do a simulation. check your boundary condition definitions.
- B/C 몇번이나 다시 수정하여 보고,
Proporty 수정, Rotate 등 여러가지 시도를 하였지만, 문제되는 B/C 혹은 원인을 알 수 없어
답답한 마음에 글 적습니다.
* 확인에 도움이 되기 위해, 파일 첨부 드립니다.
그럼, 확인해 보시고 회신 부탁 드립니다.
( 유리 내측과 외측 구분을 위해, component type을 몇번 수정 및 회전 등 몇번의 시행 착오에
따른 오류 인지 혹시나 해서 적습니다. )
살펴 보니 방향이 맞지 않습니다.
즉, 위에서 아래로 열류의 방향이 생기도록 그리셨는데.. 왼쪽에서 오른쪽으로 열류의 방향이 생기도로 90도(반시계방향) 회전하여 그리시면 제대로 계산될 것입니다.
[Draw-Rotate]
다만, 경계조건과 유리삽입은 다시 하셔야 합니다.
아래 제가 한 것은 그저 시뮬레이션 가능여부만 파악한 것이라, 결과의 신뢰도는 매우 낮습니다.
그리고, 프레임 내부의 열교차단재는 Silicone 으로 하시면 안되면, Urethane-Thermal Break 를 선택하셔야 합니다.
감사합니다.
* 열류는 좌측에서 우측으로 흐를 수 있도록 모델링 하는 것이 실수 줄이는 방법이겠네요.
* Locater를 통해 유리 삽입(우측 위/아래 삽입 됨.) 시,
정확한 위치 선정 및 겹치는 에러를 줄이기 위해 프레임 등 정확한 모델링 필수이겠네요.
저 같이 처음하는 분들이 혹시 의문을 가실 수 있을 거 같아, 추가적으로 좀 더 적었습니다.
다시한번 답변 감사합니다.
간단한 질문인데, 비슷한 의문을 가지는 분들이 많이 계실거 같아 추가적으로 드립니다.
Q: 국내의 결로 방지 성능을 판단하기 위한 입력조건은 외기(-15도), 실내(25도)로
외부의 경우, 첨부 그림과 같이 변경하였지만, 실내 온도조건으로 해석이 되었습니다.
입력값 변경을 그림과 같이 하였는데, 추가적으로 설정을 해야 하는 것이 있는지 궁금합니다. (너무 기본적인 질문이 아닌지 죄송하네요. ㅠ)
감사합니다.
"외부의 경우, 첨부 그림과 같이 변경하였지만, 실내 온도조건으로 해석이 되었습니다. " 이 글이 무슨 뜻인지 모르겠습니다.
* NFRC 100-2010 Exterior 기준(-18도)라,
B/C를 새롭게 만들어(EX_CU), 외기 조건을 -15도로 변경하여 만들어 분석을 하였지만,
* 아래 분석결과 같이, 외부측이 실내 온도 조건처럼 해석 되었습니다.
번거롭게 해드렸네요.
외부는 Radiation 설정을 끄시던가, 아니면 Simplified 로 선택을 하시는 것이 맞습니다.
외기 조건은 복사를 고려하지 않기 때문입니다.
추가적으로, B/C 새롭게 만들어 "Simplified" 설정하는 경우,
1. Temperature : -15, Film coefficient : "0" (디폴트) 되어진 경우,
첨부 그림의 아래처럼, 설정 온도가 맞지 않게 분석이 됩니다.
그렇지만,
2. 1. Temperature : -15, Film coefficient : "26" (NFRC 100-2010 Exterior 참조)
설정하는 경우, 설정 온도에 맞추어 결과가 분석 되었습니다.
Film coefficient(필름계수), 저희가 사용하는 열전달 계수와 같은 의미로 해석을 하였는데,
이 용어가지는 역할이 무엇인지 궁금합니다.
여러번 질문 드리게 되어 죄송하네요.
Film coefficient 는 "표면열전달저항"입니다.
그러므로, 우리나라 현행 법에 의해 외표면열전달저항은 0.043 ㎡K/W 이므로, 열관류율로 환산하면.. 1/0.043= 23.26 W/㎡K 가 됩니다. 즉, 이 숫자를 넣으시면 됩니다.
그럼, 주말 잘보내시고 다음번에 만나뵙게 되면 인사 드리겠습니다.