Energyplus 시뮬레이션 관련 질문
G 대학원생 (210.♡.186.33)
12
2,590
2022.09.15 23:12
안녕하세요 저는 대학원생입니다.
Energyplus 란 프로그램을 이번에 처음 사용해보았고, 기능이 너무 많아 헤메다가 친절하게 답변해주시는 것 같아서 조언을 구하고자 여기에 글을 남깁니다.
논문 작성중에 있고, EnergyPlus 프로그램을 이용하여서 Annual Cooling, heating energy 를 계산하고자 합니다. 제 전공이 건축쪽도 아니고해서 자세한 기능은 안쓰고 최소한의 기능만 사용하고자합니다.
그래서 example 로 주어지는 일반적인 model (ex) mid-sized office) 에서 특정 변수만 바꿔서 사용된 energy 변화에 대한 정량적인 분석을 하려 합니다. 변경하고자하는 변수는 다음과 같습니다.
1) roof 의 solar absorption, thermal absorption
2) 날씨 데이터 epw
3) HVAC setpoint 온도
idf editor 에서 위 변수들은 쉽게 변경되는 것 같습니다만 몇가지 질문드릴게 있어서 질문드립니다.
첫째로, Annual energy 를 계산할 때, cooling energy 의 경우 가장 높은 대기온도를 보이는 날, heating energy 의 경우 가장 낮은 대기온도를 보이는 날인 두가지 케이스에 대해서만 계산이 진행되는 것 같은데, 맞는지.. 아니라면 어떤 방식으로 weather file 이 고려되는지 궁금합니다.
둘째로, 대기온도에 따라서 roof 의 thermal absorption 을 적절하게 변경하고 싶은데, 이 부분은 사람이 수동적으로 수정을 해야하는지 혹은 thermal absorption 을대기온도에 따른 변수로 설정할 수 있는지 궁금합니다.
내용이 길어졌는데 답변주시면 감사하겠습니다.
1. 가장 높은 날과 가장 낮은 날은 load 를 계산합니다. Annual 은 년간 전체 데이타를 사용합니다.
2. thermal absorption 은 일종의 비율이므로 변수로 설정할 수는 없습니다.
오지랍입니다만, 건축의 외피에서 thermal absorption 이 유효한 스킨인지에 대한 판단은 직접 하셔야 할 것 같으나, BIPV 와 유사한 스킨이 아니라면 해당 값의 조정은
EnergyPlus software 외에도 openstudio 로 건물 design 과 시뮬레이션이 가능하다고 알고 있습니다. 같은 파일에 대해서 진행했을 때, energyplus 의 결과값과 openstudio의 결과 값이 같은지 궁금합니다.
저희 자체 프로그램을 개발한 이후로, 오픈스튜디오 교육은 진행하고 있지 않습니다.
저 역시 여기까지 해본적이 없어서 몇몇 문서를 뒤져보니. 아래와 같은 구현방법이 설명되어 있었습니다.
The algorithms, coded in MATLAB, have been coupled with EnergyPlus building energy simulation program through jEPlus software as an interface.
흥미가 당겨 좀 더 찾은 결과, 이 것으로 힌트는 충분한 것 같습니다.
----------
에너지플러스를 좀 더 쉽게 사용하려면 디자인빌더가 많은 도움이 됩니다. 다만 디자인빌더는 복잡한 모델링을 비교적 쉽게 구현하는 도구로써 보셔야 하고, 연구단계에서 필요한 여러 변수들(예를 들어 스마트윈도우같은 것)은 코딩이 따라와 주어야 할 것 같습니다.