에너지/열교해석관련 질문

지붕 외단열

G silo60 2 1,064 2022.08.19 08:23
R/C구조에서 지붕재를 징크로 할경우,
징크의 하지작업용 각파이프가 외단열재의 열교환 통로가 되지않을까 걱정입니다.
 만약 각파이프가 열교환 통로가 될수 있다면, 대책은 어떤것이 있는지 고견부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.08.19 09:51
단열재 위에 올라가는 각파이프는 문제가 되지 않고, 그 각파이프를 구조체에 고정을 하는 철물의 열교가 있을 수 있습니다.
그 것은 아래의 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1954
G silo60 2022.08.21 09:00
감사합니다