현관문 열관류율

G 도경 1 2,409 2022.07.28 17:48
안녕하세요 현관문 열관류율에 대해 궁금한 것이 있어 글 남깁니다.
중부2지역 공동주택 기준입니다.
지역별 열관류율표를 보면 공동주택 세대현관문 및 방화문의 열관류율은
외기에 직접 면하는 경우 및 거실 내 방화문은  1.400이하
외기에 간접 면하는 경우 1.800이하로 되어 있습니다.
계단실을 통해 각 세대로 들어가는 경우 간접 면하여 1.800이하의 열관류율에 해당한다고 생각하는데,
질의관련 회신에서 외기에 직접 면하는 세대 현관문과 외기에 직접, 간접으로 면하는 거실 내의 강재 방화문은 열관류율이 1.4 이하이여야 한다는 글을 보았습니다.
세대별 현관문을 방화문으로 사용하면, 계단실을 통해 세대로 들어와도 열관류율을 1.400이하로 보아야 하는 것인가요?
또 하나 1층 현관문은 자동문으로 사용하는 경우 외기에 직접 면하여 1.000이하의 열관류율이 나오는 것인지에 대해 여쭤보고 싶어 글 남깁니다.

Comments

M 관리자 2022.07.28 18:18
안녕하세요.

1. 현관에 문이 있고, 계단실 코어가 외기와 분리되어 있다면 세대 방화문은 외기간접에 해당합니다.
2. 현관 자동문 중에 1.0 이하는 없습니다.  다만 아파트는 계단실 코어 그 자체로 방풍구조입니다.
즉 방풍실이 꼭 현관에 문 두 개가 연속되어 있는 것만 아니라...
현관에 자동문이 있고, 각 세대 방화문이 있다면 그 구간 전체가 방풍구조입니다. 그래서 계단실코어와 면한 모든 벽에 외기간접에 해당하는 단열을 하는 것입니다.