에너지/열교해석관련 질문

EnergyPlus 셋백 질문

G jinsan 8 901 2022.04.11 15:39
안녕하세요 관리자님
현재 저의 에너지플러스 모델은 5Zone VAV 시스템입니다.
그리고 셋백 제어를 구현하기 위해 VAV 시스템 가동 스케줄을 Always On으로 두고 주말 및 비공조 기간의 셋백 설정온도를 29도로 설정하여 주말 및 비공조 기간의 실내온도가 29도에서 컷팅되는 결과를 보고 싶었습니다.
그런데 시뮬레이션 결과, 셋백 제어를 적용하면 실내온도가 29도까지 올라가지도 않고, 실내온도가 29도까지 올라가지 않기 때문에 칠러가 작동하지 않아야 정상인데 칠러 에너지는 계속 발생하는 상황입니다.
제가 원하는 상황은 실내온도가 29도 이하면 시스템이 가동하지 않다가(=에너지 발생x), 실내온도가 29도 이상으로 올라가면 시스템이 가동되어 실내온도를 29도로 유지하도록 하는 것입니다.
관련 논문을 찾아보고 칠러의 Minimum Part Load Ratio를 0으로 해놔도 마찬가지입니다..
혹시 해결책을 아실까 하여 실례를 무릅쓰고 질문드립니다.

Comments

M 관리자 2022.04.11 21:56
혹시 HVACTemplate 를 이용하여 입력을 하셨나요?
G jinsan 2022.04.11 23:15
아닙니다. VAV:ReheatCoil Class list를 이용해서 Chiller, Cooling Tower까지 모델링하였습니다.
M 관리자 2022.04.11 23:42
그럼..  Setpoint Managers 내의 설정 값들 중에서 NodeList와 관련된 설정을 살펴 보세요.
아시다시피 에너지플러스는 내용을 보지 못하는 타인이 추정하기는 거의 불가능하기에, 너무 기대는 마시고요.
G jinsan 2022.04.12 01:04
넵 감사합니다..근데 원래 셋백 설정온도를 29도로 설정하면 실내온도가 29도에서 컷팅되고 29도 이하에서는 칠러 에너지 소비량이 발생하지 않는게 정상 맞죠?
M 관리자 2022.04.12 11:35
네. 당연히 그러합니다만, 외기도입량과 외기 온도에 따라서 다릅니다.
템플릿이라면 기본적인 환기량도 잡혀 있으니까요.
G jinsan9708 2022.04.12 14:27
고견 감사합니다 관리자님..ㅎ
어제부터 또 idf 뜯어보고 있는데 아직 해결은 안되었네요. 좀 더 찾아봐야겠습니다. 답변 정말 감사합니다!
M 관리자 2022.04.12 17:22
네.. 에너지플러스의 오류를 찾다보면, 영혼이 저 멀리 가 있는 상태에 빠지게 됩니다.
처음부터 다시 하는 것이 정신건강에 유리하며, 템플릿을 적용한 직후 상태로 한번 돌려보고, 하나씩 변경을 해가면서 실행을 하는 방식이 결국 시간을 줄일 수 있습니다.
그저 노파심에 말씀드렸습니다.
G jinsan9708 2022.04.12 19:18
감사합니다ㅎㅎ오늘 하루 잘 마무리하시길~