에너지/열교해석관련 질문

한 대지내에 공장동과 사무동이 같이 있을시

G 제이 3 901 2021.03.08 12:08
하나의 대지안에 공장동과 사무동이 같이 있습니다.

사무동은 연면적 420M2, 공장동은 연면적은 1,620M2에

사무동은 냉난방시설이 다 들어가고, 공장동은 크린룸 냉난방설비 면적이 450M2입니다.

이럴 경우 에너지절약계획서를 제출해야하는지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2021.03.08 12:26
별동인가요?
G 제이 2021.03.08 13:02
네 별동입니다.
M 관리자 2021.03.08 13:57
네 그럼 의무사항만 하시면 되세요.