경량철골주택 열관류율 계산과 관련된 질문
G 오비즈 (115.♡.97.67)
1
459
2023.12.05 13:44
안녕하세요^^
경량철골(아연도각관)주택의 외벽체 열관류율 계산과 관련하여 질문이 있습니다.
한국패시스건축협회의 열관류율 계산기를 통해 계산중인데요,
기타 구조와 달리 아연도각관 구조에 대한 사례가 없어 난항을 겪고 있습니다.
목구조의 경우 2*6구조재의 폭(38mm)와 설치간격 16"(406mm간격)을 적용해
중간부재의 열전도율 및 비율을 계산하게 되는데
아연도 각관의 경우, 중간부재의 적용에 있어 설치간격 및 폭에 대한 산정이
경량목구조의 그것과 달라 어려움이 있습니다.
현재 설계중인 경량철골(아연도각관)의 구조는 첨부파일과 같습니다.
구조체 중심으로 가로 6.6m 세로 3m의 규격이며 녹색의 100*100각관 기둥과
노란색의 100*50각관 스터드로 구성이 된 벽체입니다.
현재 외벽 및 내벽의 구성은
외부(목재사이딩+레인스크린공기층+T.50 EPS판넬 T.100이상 EPS판넬+100*100아연도각관+수성연질폼중단열+각재다루끼+OSB합판1겹+석고보드1겹+MDF1겹)내부로 구상중에 있습니다.
아연도각파이프를 중간부재로 넣어야 하는지와, 넣는다면 간격과 폭에 대한 설정을 어찌해야할지
궁금합니다.
한쪽 벽만을 기준으로 말씀드리면...
긴쪽의 전체 길이가 6600 이고, 세로부재를 제외한 수직 부재의 전체 폭 합계는 100*4 + 50*2 = 500 이므로.. 비율은 500/6000 = 0.083 입니다.
이 비율을 중간 부재로 넣으시면 되세요.
다만 (별도의 사용설명서를 만들어 놓지 않은 탓입니다만,) 철재와 같은 경우에는 이 계산기에서 오차의 범위가 큽니다. 철재가 중간 부재일 경우에는 Therm 과 같은 시뮬레이션 프로그램을 이용하시는 것이 정확합니다.