에너지/열교해석관련 질문

1개의 존의 냉방기기가 여러개 들어가있다면 프로그램을 어떻게 써야하나요?

G 나규식 2 307 2023.11.17 21:52
예를들어
1개의 방 (30m*30m)에 히트펌프식 난방기 4개와
히트펌프식 냉방기 10개가 적용되었다 하였을 때
냉방기기 부분과
난방기기 부분에
각 냉방기/난방기에 대한 데이터 입력은 끝마쳤는데
입력존에서 열난방 / 열급탕 / 열냉방 데이터를 입력하는 부분에서 여러개의 설비선택이 불가하고 하나만 선택할 수 있는 것 처럼 보이는데

이러한 상황에선 방을 임의대로 나눠서 (30m * 30m 면 10m*10m 9개로) 나누어진 방에 1개씩 적용을 하면 되는지 아니면 1개의 입력존에 여러개의 설비를 입력할 수 있는 지 궁금합니다

Comments

G ECO2 2023.11.21 09:14
안녕하세요, 부족하지만 답변드립니다.
1. 먼저 1개의 입력존에 여러 개의 설비를 입력하는 것은 불가능합니다.
2. EHP의 경우 보통 실외기(냉난방기) 1대에 실내기 여러 대가 들어가는데요,
  말씀하신대로 실외기 14대, 실내기 14대가 들어갔다면 방을 임의대로 나누는 방식도 방법이 될 수
 있고요, 방 1개에 실외기 14대분의 용량을 합쳐서 입력하는 방법이 있습니다.
M 관리자 2023.11.22 00:38
덧붙힐 것이 없습니다. 감사합니다.