에너지/열교해석관련 질문

ECO2 공동주택 평가시 보일러 난방분배 및 급탕분배

G fxha 5 639 2023.08.29 14:45
안녕하세요.
ECO2 공동주택 평가시에

지역난방(중앙식)의 경우 기계실에서부터 난방분배 및 급탕분배로 인한 열손실 고려를 위해 난방분배시스템과 급탕분배에 배관길이를 고려하여 넣는 것으로 아는데

세대 당 하나씩 들어가있는 개별식의 경우는 세대 안에서 난방분배와 급탕분배를 위한 연결배관에서의 열손실을 고려하지 않아도 괜찮은가요?

Comments

M 관리자 2023.08.29 21:20
네 하지 않아도 됩니다. , 닫힌 계에 함께 있는 것이라 해당 배관의 열손실은 결국 난방열로 공급이 되기에 그렇습니다.
G fxha 2023.08.30 09:04
감사합니다!
G fxha 2023.08.30 09:26
안녕하세요. 혹시 ECO2 결과그래프를 보면 1차소요량과 등급용1차소요량이 있는데, 1차소요량은 소요량에 연료별 에너지 환산계수를 곱해서 나오는 것으로 알고 있는데 등급용1차소요량은 어떻게 산정이 되는 걸까요?
G fxha 2023.08.30 10:37
질문이 많아 죄송합니다,, 공동주택의 경우 한 세대 내에 전열교환기와 욕실 배기용 배기팬이 들어가는데 공조시스템의 경우 입력존에서 한가지만 선택되도록 되어 있어서요,,
이런 경우 1) 전열교환기+배기팬 조합을 만들어서 공조부분은 공조기로만 넣고 팬 부분에서 배기 풍량, 배기팬 동력, 배기팬 압력손실을 기존 공조기와 합산해야할지,,
아니면 2) 전열교환기로만 하고 배기팬을 무시해도 괜찮은지
1)의 방식이 맞다면 저렇게 하는게 맞는 건가요?
M 관리자 2023.08.30 19:04
등급용 1차에너지 소요량
https://building.energy.or.kr/build/CS/CSEGPage.do?page=462

2번 방식으로 하시면 되세요.