안녕하세요
베네시안 블라인드가 완전히 닫힌 상태와 열린 상태의 결과값을 비교하려하는데요
window랑 therm통해서 분석한 결과가 다음과 같은데
이 결과값이 나오는게 맞나요? 열린상태에서 head의 엣지 부분 열관류율이 넘 높아서요,,
그리고 CR이 계산이 안되는데 어떻게 해야하나요?
sightline to bottom of glass 는 높은 것을 기준으로 하는 것이 맞습니다.
결과는 대략 맞아 보입니다. 닫혀 있을 때는 금속블라인드가 겹쳐 있어서 열관류율이 높아질 수 밖에 없거든요.
그리고 앞선 글의 댓글에 적어 놓긴 했습니다만.. 베네시안블라인드의 적용에서는 CR계산이 안될 수 있습니다.
그래도 혹시 모르니..
Therm 프로그램에 가서, "Therm File Options" 탭(Options menu - Preferences choice)의 "Use CR Model for Glazing System" 을 체크했는지 보시겠습니까?
결과는 대략 맞아 보입니다. 닫혀 있을 때는 금속블라인드가 겹쳐 있어서 열관류율이 높아질 수 밖에 없거든요.
그리고 앞선 글의 댓글에 적어 놓긴 했습니다만.. 베네시안블라인드의 적용에서는 CR계산이 안될 수 있습니다.
그래도 혹시 모르니..
Therm 프로그램에 가서, "Therm File Options" 탭(Options menu - Preferences choice)의 "Use CR Model for Glazing System" 을 체크했는지 보시겠습니까?
제가 최근 버전을 몰라서, 해외 포럼을 검색해 봐도.. 블라인드일 경우의 CR계산 예를 찾을 수는 없었습니다.
아 그런데 닫혀 있을때 열관률이 높다고 하셨는데 낮은거 아닌가요??
그리고Head값의 edge부분이 너무 높게 나와서요 ㅜ 괜찮은건가요?
감사드립니다!!
보통 유리 엣지 부분이 열관류율이 낮은데 이 부분에서는 더 높게 나와서요..
제가 용어를 혼돈되게 사용했습니다.
주로 프레임의 열관류율이 높습니다.
엣지가 더 높은 것은... 말씀드린 바와 같이, 블라인드에 의한 열손실 탓입니다.
우선은.. 아래 내용이 도움이 되고..
https://windows.lbl.gov/tools/WINDOW/knowledge-base
해외 포럼은 여기 입니다.
https://groups.google.com/g/LBNL-THERM
프레임부분부터 shadelayer까지 거리를 말하는거라.. 헷갈리네요!
감사드립니다ㅜㅜ
"closed와 open상태에 따라 달라지는" 표현이 있어서, 높이 값이라고 제가 착각을 했습니다.