에너지/열교해석관련 질문

therm, window 오류

G please 6 1,079 2023.02.16 21:58
안녕하세요
다름이 아니라 therm파일을 window에서 Custom Dual Vision Horizontal타입에 프레임을 넣어봤는데
두께가 다르게 나오고(그림상)
또한 Window 3:Frame 21 is not compatible with Glazing System Check Ucenter and Glazing system thickness
라는 에러가 뜨는데 어떤게 문제인가요?
frame파일은 복사하고 BC만 바꿔서 거의 똑같이 작성했습니다 ㅜㅜ

그리고 THERM에서 CI glazing error가 나오는데 어떻게 해야하는지 알 수 있을가요?
프로그램 삭제하고 다시 설치해도 똑같은 에러가 나옵니다
감사합니다

Comments

M 관리자 2023.02.16 21:58
"Custom Dual Vision Horizontal"으로 입력하신 이유가 무엇일까요?
G 작성자 2023.02.16 22:14
슬라이드 창 (meeting rail이 있는 4중창 유리)작용해보려고 위와같이 입력하였습니다!!다른것이있나요?
M 관리자 2023.02.16 22:28
이중창의 유리를 끼운 프레임을 Window로 다시 가져갈 수 있는지는 잘 모르겠습니다. 해본 적이 없거든요.. 미국에서는 이중창이라는 개념도 없어서요. 그 것을 염두에 두고 프로그램을 만들지 않았을 가능성이 있습니다.

그리고 해당 에러는 주로, Therm 과 Window 간의 유리 두께에서 오차가 있을 때 나옵니다.
서로 간의 설정값을 다시 확인해 주세요.
G 작성자 2023.02.16 22:33
아 그러면 이중창 유리로 모델링 하지않아야하나요?
G 작성자 2023.02.16 22:36
아니면 어떻게 모델링을 하여야하나요?
아니면 4track 유리의 경우 window에서
Custom Dual Vision Horizontal말고 어떤 타입을 적용하여야하나요?
감사합니다
M 관리자 2023.02.17 01:02
말씀드린 바와 같이 Therm 에서 이중창을 만든 후 Window로 넘긴 적은 없습니다.  그게 가능해 보이지 않아서요.
Dual Vision 은 위아래가 나뉜 단창을 의미하는 것이지 이중창을 의미하지도 않거든요.
그럼로 Therm 에서 계산을 한 후에, 엑셀로 평균값을 내는 것이 맞을 것 같습니다.