에너지/열교해석관련 질문

ECO2 환기에너지 소요량 관련 질의 드립니다.

안녕하세요, 결과 비교를 위해 ECO2 프로그램 입력 중 결과에 대해 궁금한 사항이 생겨 질의 드립니다.

기존파일(원안)에서 지붕,바닥의 단열성능을 EPI 0.8배점 수준으로 향상(대안) 시켰을 경우 (환기에너지의 경우 입력값은 변하지 않고 동일합니다.) 원안과 대안의 결과를 비교 하고 있습니다.

단열성능을 향상시켰기 때문에 난방에너지 결과의 변화는 이해가 되는데요, 환기에너지의 경우 입력값이 변하지 않았는데 차이가 발생하는 이유에 대해 질의 드립니다.

원안과 대안의 결과는 첨부파일로 첨부해두었습니다.

Comments

M 관리자 2023.02.09 20:22
ECO2 에서 신재생에너지를 입력할 경우, 소요량에서 생산에너지 만큼이 차감이 되는데.. 그 빠지는 것이 랜덤입니다.  그래서 환기쪽에서 그 만큼이 차감 되었다고 보시면 되세요.
G ECO2 질의 2023.02.10 17:59
답변 감사합니다! 말씀해주신 대로, 빠지는 것이 랜덤 이라면 차감이 되지 않고 일정할 수도 있고, 차감이 되어 변동이 생길 수도 있는 것으로 보면 될까요???
M 관리자 2023.02.10 20:17
네 그렇습니다.

신재생에너지를 빼보시면 아실 수 있으실거여요.