에너지/열교해석관련 질문
남향, 방향 샷시 로이유리 설치에 따른 효율 및 실험값문의
G 강상윤 | 댓글 1
안녕하세요 매번 좋은 정보와 자료들로 배우고있습니다. 다름아니라 이번 질문은 로이유리 관련 사항입니다. 일반 주택(아파트 등)에 창호를 교체할때 페어유리로 진행을 많이 하고 이때 … 더보기
패시브하우스의 냉방부하 계산 시 일사에 의한 부하 비중에 대하여
G 정규진 | 댓글 1
안녕하세요 관리자님. 공부 중 한국패시브건축협회에서 많은 도움 받고있는 학생입니다. 제로에너지빌딩에 적합한 설비기기의 용량을 산정하기 위해 패시브건축물의 여름철 냉방부하를 계산하고… 더보기
경찰서나 소방서 같은 24시간 관공서같은 경우에 eco2의 프로필은 무엇을
1 깜도우너 | 댓글 6
경찰서나 소방서 같은 24시간 관공서같은 경우에 eco2의 프로필은 무엇을 선택해 해석을 하게 되나요? 그냥 사무공간을 선택해 해석을 진행하게 되나요..? 한창 공부를 하고 있는 … 더보기
eco2 오류
G 꼬꼬무 | 댓글 1
한국에너지 공단 정보자료실에 올라와 있는 148번 ECO2 프로그램을 실행시키니 위와 같은 오류가 뜨는데 어떻게 해결해야 할까요? 재설치 해도 그대로 입니다 ㅠㅠ
ECO2-OD 질문
G 에코투 | 댓글 1
안녕하세요. 에코투 오디로 냉방의 1차 에너지 소요량을 분석하고 있습니다. 1. 기존 건물의 냉방 1차 에너지 소요량은 13.4입니다 2. 벽체 변경 시 15.9 3. 창호 변경 … 더보기
ECO2 샘플 파일 요청
G 에코2 | 댓글 1
안녕하세요. ECO2 학습용으로 참고할 수 있는 중고층 업무용빌딩으로 중앙공조가 적용된 경우의 샘플 파일이 있는지 문의 드립니다..
커튼월 열관류율 계산
G 커튼월 | 댓글 1
안녕하세요, 협회의 글이 많은 도움이 되고 있습니다. 감사합니다. 스팬드럴구간 열관류율에 대한 문의 드립니다. 국토교통부 질의 등을 통하여 지금 까지 제가 이해한 부분은, -개폐부… 더보기
ECO2 신재생에너지 값 차이
G KIM | 댓글 3
ECO2 프로그램을 돌리고 있습니다. 태양광 25%일 때 신재생 에너지 소요량은 -2.8로 나오지만 총에너지(기본 소요량-태양광 25%)의 소요량은 -2.6이 나옵니다. 왜 이런 … 더보기
에너지소요량 평가서 급탕질문
G 수동 | 댓글 7
안녕하세요 작년 공공건축물 허가접수로 공공건축물 500이상 소요량 평가서 제출대상이라 작성을 하게 되었습니다. 면적이 작은 건물이라 이번에 에너지관련한 도면 및 계산을 내부에서 직… 더보기
[THERM 베네시안 블라인드]
G park | 댓글 12
안녕하세요 베네시안 블라인드가 완전히 닫힌 상태와 열린 상태의 결과값을 비교하려하는데요 window랑 therm통해서 분석한 결과가 다음과 같은데 이 결과값이 나오는게 맞나요? 열… 더보기
[window]CR
G park | 댓글 5
안녕하세요 다름이 아니라 베네시안 블라인드를 적용하여 평가를 하였는데 CR값이 안나와서요 ,, 어떻게 해야 CR 값이 나오는 건가요?
THERM 삼중창 배네시안 블라인드
G PARK | 댓글 2
안녕하세요 다름이 아니라 메뉴얼을 보고 삼중창일때 배네시안 블라인드를 실습하고자하는데요,, 1. 배네시안 블라인드를 윈도우에서 만들려하는데 Dtop, Dbot, Dright, Dl… 더보기
ECO2에서 외부 조명에 대한 값은 어디에 입력해야 될까요?
G 김진영 | 댓글 5
안녕하세요. ECO2에서 외부 및 비난방 구간인 실내 주차장 같은 곳에 설치된 조명에 대한 조명에너지부하율은 어디에 입력해야 될지 궁금합니다. 조명 개수만 다른 실에 포함시키면 실… 더보기
아파트 발코니창과 내부창 로이 유리 동시 적용 필요성 문의
G 조영환 | 댓글 1
23년된 아파트 내/외부 창호를 모두 교체하려고합니다. 발코니 확장을 하지 않은 상태인데 외창과 내부창에 모두 로이유리를 적용하는 것이 단열에 큰 도움이 되는지 아니면 어느 한쪽만… 더보기
ECO2에 창호투과율 입력관련해서 궁금한 점이 있습니다.
G 김진영 | 댓글 3
안녕하세요. ECO2에 창호투과율 입력관련해서 궁금한 점이 있어 여쭤봅니다. 창호투과율을 입력할때 관련된 시험성적서가 없으면 첨부된 표를 보고 입력하면 되는걸로 알고 있는데 예를 … 더보기
[window, frame u-factor]
G park | 댓글 1
안녕하세요 다름이 아니라 therm파일 모델링 후 window에 넣었는데 pvc frame u-factor가 너무 낮아서 괜찮은건가요??
therm, window 오류
G please | 댓글 6
안녕하세요 다름이 아니라 therm파일을 window에서 Custom Dual Vision Horizontal타입에 프레임을 넣어봤는데 두께가 다르게 나오고(그림상) 또한 Wind… 더보기
therm 오류
G please | 댓글 1
안녕하세요 다름이 아니라 therm오류에 대해서 여쭤보고 싶은데요 계산 수행시 the glazing system orientation does not appear to be con… 더보기
ECO2 환기에너지 소요량 관련 질의 드립니다.
G ECO2 질의 | 댓글 3
안녕하세요, 결과 비교를 위해 ECO2 프로그램 입력 중 결과에 대해 궁금한 사항이 생겨 질의 드립니다. 기존파일(원안)에서 지붕,바닥의 단열성능을 EPI 0.8배점 수준으로 향상… 더보기
겨울철 총 에너지 사용량 기준 문의
2 이준노 | 댓글 5
안녕하세요, 분당 판교지역에 600CubicMeter 정도 체적의 2층(+다락) 주택을 패시브하우스급 성능으로 지었을 때, 24시간 환기, 4인 가족, 23도 정도 항온 유지하는 … 더보기
THERM 질문
G parkjihye | 댓글 8
안녕하세요 다름이 아니라 THERM관련 몇가지 질문이 생겨서요~ 1. 모델 문제는 없어 보이는데 계산(Calc) 클릭시 아무런 반응이 없어서요... 혼자 고민하다가.. 도저히 모르… 더보기
전기바닥난방 ECO2 입력 방법이 궁금합니다.
G 김진영 | 댓글 10
안녕하세요. ECO2를 처음 입력해보고 있어서 모르는 것이 많은데, 많은 조언 주셔서 조금씩 채워가고 있습니다. 감사합니다. 전열마루(전기바닥난방)을 ECO2에 입력할려고 하는데 … 더보기
therm 질문
G parkjihye | 댓글 15
안녕하세요 4중창 모델링 하려하는데... Therm detected an error in the CI glazing boundary conditions. Please verify … 더보기
Window 프로그램 관련 질문
G park | 댓글 4
안녕하세요 다름이 아니라 4track galzing system에 관하여 시뮬레이션 수행하고자 하는데요 calc를 눌렀는데 계산이 수행 안되고 어떤 파일을 찾으라고 팝업창이 뜨는데… 더보기