ECO2 OD 관련 질문 드립니다.
G moon (115.♡.195.238)
1
1,125
2023.05.31 00:08
안녕하세요. ECO2 OD 관련 질문 드리고자 방문하게 되었습니다.
업로드한 파일들은 조건이 다른 케이스들(A, B)에 대한 에코투오디 결과값들입니다.
A케이스와 B케이스는 대부분의 조건은 같습니다. (일반사항, 설비부문, 신재생부문, 건축부문 대부분)
다만 A케이스와 B케이스의 차이점은 <단열재의 두께>와 <창호 성능>입니다.
물론 형별성능내역서의 단열재의 종류는 A, B 케이스 모두 동일합니다.
창호의 성능 차이라는 것은 '창호열관류율'과 '일사에너지투과율'만 다르다는 것이며, 창호 면적 등은 모두 동일합니다.
(즉, B케이스가 A케이스보다 단열재 두께가 더 두껍고, 창호열관류율 및 일사에너지투과율 값은 더 작습니다.)
따라서 두 케이스 간 단열성능이 달라졌기 때문에 냉난방부분에 대한 에너지요구량, 에너지소요량, 1차에너지소요량 값만 달라질 것이라 예상하였습니다. 그런데 결과값을 살펴보면 급탕, 조명, 환기부분에 대해서도 값의 차이가 나타나는 것을 확인 할 수 있었습니다.
단열재의 두께가 바뀌고 창호의 성능이 바뀌는 것이 급탕, 조명, 환기 부분에 어떠한 영향을 미치기에 결과값이 변할 수 있는지에 대해 여쭙고자 문의드립니다.
답변 주시면 감사하겠습니다.
요구량은 정상적이고 소요량에서 급탕/조명/환기 부분이 변한 것인데요. 이는 신재생때문입니다.
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=5210