대학캠퍼스 도서관 에코투 리모델링 성능 분석 관련해서 질문드립니다.
G E_SEED (61.♡.25.27)
4
467
2023.06.02 14:34
안녕하세요. 저희는 에코투를 활용해서 대학 캠퍼스 내 도서관 건물의 리모델링 전후 에너지 성능을 비교, 분석하려고 프로젝트를 진행 중인 대학생입니다.
에코투에 기존 시스템을 모두 적용시킨 상태이며, 벽체의 기존 열관류율은 0.58을 리모델링시 적용 열관류율은 0.235로 적용하였고, 지붕의 기존 열관류율인 0.58을 리모델링시 적용 열관류율은 0.145로 적용하여 프로그램을 실행시켰을때 소비량의 차이가 적어 문제점을 찾고자 에코투 파일을 함께 올려봅니다.
또한 연간에너지 소요량이 기존 소요량과 연간에너지 소요량의 차이가 3kWh/m2이 차이가 발생하는데 이정도 차이가 발생하는것이 맞는지 궁금합니다.
같이 올리는 사진은 왼쪽은 리모델링 전 연간에너지 요구량 및 소요량이고, 오른쪽은 벽체 단열 리모델링 적용시 연간에너지 요구량 및 소요량 입니다.
감사합니다.
창의 열관류율은 어떻게 변경 되었나요?
그리고 침기율이 0과 1.5만 존재하는데 의도된 것인가요?
-----
이 모든 것을 떠나서 용어를 잘못 사용하고 계시니.. 아래 글을 먼저 보시어요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5
1. 해당 결과값은 외벽 단열재만 리모델링 할 때 효과를 알아보고자 창의 열관류율은 변경하지 않았습니다.
2. 침기율은 에코투 프로그램의 매뉴얼을 참고하여 비주거 부문 > 외기에 면하는 창호가 있는 경우 1.5, 외기에 면하는 창호가 없는 경우 0을 입력했습니다. 혹시 저희가 잘못 이해했을까요?
감사합니다.
2. 침기율이 요구량에 미치는 영향이 큽니다. 기존 건물의 침기량 1.5회/h 는 신축건물 수준이므로, 논문을 참고해서 기존 건축물의 침기량을 조정해 보시어요.