안녕하세요..
답글을 적기 전에 먼저.. 저희 협회가 지난 주에 각종 행사가 겹쳐서 웹페이지관리를 하지 못하였습니다.
답변이 너무 늦어 죄송합니다.
질문하신 것을 일단 압축해서 말씀드리면, 열교가 있는 벽체를 관통하는 열류량(첨부하신 그림에서의 Q2dim)은 수치해석프로그램을 이용하여 산출하는 것이 맞습니다.
첨부 그림에 있는 프로그램이외에 AnTherm 이나, Phisibel Bisco 와 같은 프로그램으로 산출이 가능하십니다.
그리고, 두번 째 질문하신 "길이"는 도면에서는 보이지 않는 "선형열교가 발생하는 길이"를 의미합니다.
-----------------------------------------------------------------------------
부가적으로 말씀드리면 다음과 같습니다.
위의 설명과 같이 선형열교에서 열류량의 계산은 프로그램을 통해서 해야하고, 이 프로그램들이 대부분 다루기가 쉽지 않기 때문에 (물론 배우시면 2차원 정상상태 수치해석은 그리 어렵지는 않습니다.) 보여주신 문서처럼 PHPP에서도 가급적 "Thermal Bridge-Free Construction" 즉, "열교가 없는 디테일"로 구축하기를 요구하고 있습니다. 열교없는 디테일로 작업을 하면 PHPP에서 "선형열교 입력란"은 넘어가셔도 되기 때문입니다. 또한 패시브하우스에서 요구하는 최대 선형열교값인 0.01 W/mk 를 만족시키려면, 실질적으로 열교가 없는 디테일이 구축되어야 합니다. 그래서 창호프레임도 일정 길이 이상으로 단열재로 감싸는 등의 표준 디테일을 따라야 하며, 이를 지키지 못할 경우 선형열교를 계산해서 넣어야 합니다.
이 선형열교의 규정은 ISO10211:2007에 상세히 나와 있습니다만, 이 일련의 과정이 매우 어렵기 때문에 ISO14638:1999 에서 보다 간단하게 선형열교를 구할 수 있도록 규정하고 있으며, 구조체의 구성 형태별로 선형열교를 직접 계산하여 예시를 들고 있습니다. 직접 구하시는 것이 불가능할 경우 아래 표의 수치를 차용하셔도 무방하도록 만들어 놓은 표입니다.
2005년에 동경대 교수께서 선형열교를 비교적 더 쉽게 계산하는 방법론을 논문으로 발표 한 것이 있었는데 찾아보고 있으면 이메일로 드리도록 하겠습니다.
<구성방식에 따른 선형 열교 ISO14638:1999>
----------------------------------------------------------------------
우선 급한데로 답변을 드렸습니다. 추가 질문있으시면 언제든지 올려주십시요.
답변 늦은 것에 대해 거듭 사과의 말씀드립니다. 널리 양해해주시길 바랍니다.
감사합니다.
------------------------[ 원 문 ]-------------------------
글쓴이 : 박찬재
---------------------------------------------------------
혹시 저도 동경대 교수님의 논문을 받아볼 수 있을까요?
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_05&wr_id=449