에너지/열교해석관련 질문

추가질문입니다(패시브하우스)

G 유시완 1 3,029 2011.11.03 11:59
안녕하세요.
 
패시브하우스 관련 질문입니다.
 
보통 패시브하우스라하면 1.5L하우스 3L하우스 등등 L로 등급을 매기는 거 같은데요..
 
예를 들어, 1L하우스라 하면, 100kWh/m2 인데, 이는 건물의 난방사용에너지가 년간 면적당 100kWh인데요..
 
이에 대한 산출 근거는 어떻게 되는 건가요??
 
일반적인 주택(아직 지어지지 않은 건물)에서 예상 에너지 소비량을 산정할 때, 난방을 24시간 가동한다고 가정하고 kWh/m2을 산출하나요?
 
추가적으로, 난방에너지 요구량을 산정시..면적당 kWh/m2를 구하는데..
 
여기서 면적은 난방을 하는 면적만 나누어 주는 것인가요?(화장실, 욕실, 보일러실 등 제외하는지 궁금합니다)
 
그리고 냉/난방 설정온도는 18도/26도로 했을때가 기준인가요?

Comments

M 관리자 2011.11.03 17:40
안녕하세요..

1. 1L하우스라 하면, 100kWh/m2 -> 10kWh/m2.year  입니다.
2. 산출 근거는 DIN 4108-6과 DIN V 18599 의 알고리즘에 근거합니다.
3. 난방은 24시간 가동한다고 가정하고 요구량을 산출합니다.
4. 난방면적만을 계산하는데.. 난방공간내의 화장실, 욕실은 포함하며, 보일러실은 단열선을 기준으로 외부에 있으면 제외하고, 대게의 우리나라보일러실처럼 단열선 내부에 포함되어져 있으면 계산에 포함합니다.
5. 냉방 26도, 난방 20도 기준입니다.

감사합니다.