환기 시스템에 관한 질문이 있습니다.
G 궁금 (103.♡.144.91)
2
641
2023.09.29 16:10
뉴질랜드에서 목구조로 신축하여 히트펌프(냉난방 겸용)와 환기 시스템을 설치하였습니다.
외부공기를 유입하고 실내 공기를 내보내는 거라고 생각했는데 설치된 시스템을 보니 외부공기 유입은 있는데 내보내는 건 없는 양압식이라고 하네요.
내보내는건 레인지후드와 집에 있는 구멍으로 나가는 방식이라고. 별차이 없다고...(생각해보니 천장에 설치된 곳에서 나가는 공기가 오염된 부분만 나가는 것도 아니고 위쪽에 있는 따뜻한 공기가 나갈것 같아서)
양압식과 전열교환기가 설치된 시스템의 차이가 얼마나 있을지 궁금합니다.
양압식이라도 없는 집보다는 공기질이 확실히 다르네요. 다만 습도나 음식냄새가 심할때는 창을 열거나 제습기를 사용하고 있습니다.
열교환기가 있는 환기장치의 전열교환효율이 제품에 따라 다릅니다만 80% 안밖 정도임을 감안하면 양압식의 경우 열교환 없이 외기를 가열 혹은 냉각한다고 생각하시면 될 것 같습니다.
전열교환기에 비해서 에너지 효율은 낮겠지만, 환기장치의 첫번째 목적은 공기질이라서요.
사용하셔도 무방해 보입니다.