에너지/열교해석관련 질문

ECO2-OD 프로그램 창호 열관류율 관련 질문

G hyomg00 10 1,103 2023.09.11 18:05
ECO2 - OD 프로그램에서 창호열관류율을 넣어야하는데 창호일람표만 보고는 열관류율을 알 수 없나요?
도면에 보면 내부 3MM 무늬유리 외부 3MM 맑은유리라고 나와있는데 이말은 3MM + ?(공기층) + 3MM 의 유리인가요?
궁금해서 여쭤봅니다

Comments

G HYOMG00 2023.09.11 18:48
이 사진은 도면에서의 실제사진입니다. 아니면 단창이 이중으로 되어있는건가요?
G 누군가 2023.09.12 10:03
단창이 이중으로 되어있는 것으로 보입니다. 단창의 열관류율로 적용하시면 될것 같습니다
M 관리자 2023.09.12 10:29
단창이 이중으로 되어 있는 것인데... 일람표는 이를 구분하지 않으므로...

사중창-금속재-열교차단재 미적용-공기층6mm (열관류율 2.8)를 적용하면 무리가 없어 보입니다.
G hyomg00 2023.09.12 11:31
다른 질문인데 법적으로 남부지방 외기직접 창의 열관류율이 1.8이하로 돼어있는데 그러면 기준이 너무 강한거 아닌가요? 저 위에표에 충족하는 창이 별로 없는데..
혹시 저 위에 표는 창틀의 열관류율을 나타낸것이고 밑에표는 유리의 열관류을 나타낸것인가요?
M 관리자 2023.09.12 13:14
모든 창과 문은 시험성적서를 통해서 그 성능을 입증해야 합니다.
만약 이 시험성적서가 없다면, 이 도표에 나온 성능만 인정하겠다는 의미이며, 그러므로 실제 창호 성능 중에서 가장 좋지 않은 값을 기준으로 만들어진 표입니다.
G 누군가 2023.09.12 13:29
단창이 이중으로 되있다면 좋게 봐줘도 복층창으로 봐야하는것 아닌가요? 4중창으로 해석하는이유가있을까요?
M 관리자 2023.09.12 13:30
이 표의 용어가 애매하게 적혀 있는 탓인데요..
복층창=복층유리 단창
삼중창=삼중유리 단창
사중창=복층유리이중창
단창=단판유리단창
이어서 그렇습니다.
G 누군가 2023.09.12 13:42
자꾸 여쭤봐서 죄송합니다.
위의 창이 복층유리 이중창이라는 말씀이실까요, 단창 이중창이지만 복층 유리단창보다는 이중창이기에 그렇게 해석하는게 더 올바르다는 말씀이실까요?
제가 햇갈리는 이유는 대원칙에서 성적서가 없어 위와 같이 널리 알려진 값(혹은 규칙에 의하여 정해진 값)으로 대체할 때 에너지 해석을 안 좋은쪽으로 하는 것은 허용되어도 좋은쪽으로 하는 것은 금기 되는 것으로 알고 있었기 때문입니다.
M 관리자 2023.09.12 13:53
아.. 죄송합니다. 저는 사진의 창을 복층유리로 본 탓입니다.
올려진 도면을 보니, 단창의 이중창이네요.
혼란을 드려 죄송합니다.
G hyomg0p 2023.09.12 15:18
갑사합니다 많은 도움이 되었습니다