바닥난방 열관류율 중 실내난방공간과 외부열저헝(공기층) 차이점
G 소음제로 (118.♡.175.213)
7
464
2023.08.28 19:13
일반적으로 층간바닥 열관류율 계산에 있어서
일반적으로 공기층 즉, 외부열저항 0.086의 계산
방법으로 하고 있는데 한국패시브협회 열관류율
계산기의 DIN:실내난방공간 열저항 0.14으로 계산하였더니
공기층 열저항 0.086 계산방법의 열관류율이 차이가 있는데
바닥완충재 열관류율 계산방법을 어느 방법
으로 적용하는지 궁금합니다.
협회 열관류율계산 프로그램의 하단
"실내측표면 열전달저항" 내에 실내난방공간을
게산 상 적용하면 잘못된 계산방법인가요?
한 가지 더 궁금한 점은 층간바닥 열관류율 계산에
있어서 공기층-바닥마감재-차음재(공기층 10mm)
즉, 10mm 차음재를 방진마운트에 의해 콘크리트
슬래브로 부터 띄울경우 열관류율 계산방법에
있어서 공기층 10mm를 적용해야 하는지
궁금합니다. 적용할 경우 이에따른 법규규정이
어디에 있는지요?
빠른 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
구성되는 천정중공층의 열관류율 계산에
적용되는지도 알려주시면 감사하겠습니다.
천장의 공기층도 열관류율계산에 넣지 않습니다. 그 아래의 석고보드도 마찬가지이고요.
이는 바닥의 열관류율을 계산하는 범위가, 슬라브하부부터 그 위에 있는 바닥 마감까지라서 그렇습니다. 다만 만약 바닥하부에 단열재가 붙어 있다면 이 단열재부터가 계산의 시작이 될 수는 있습니다.