폐열회수 환기장치 에너지 소요량 전후 성능 관련으로 질문드립니다.
G E-SEED (121.♡.255.185)
3
899
2023.06.08 21:43
안녕하세요. 에코투 프로그램을 실행하면서 궁금증이 생겨 질문드립니다.
에코투 프로그램에 기존 건물에 환기장치만 있는 경우에서 폐열회수 환기장치 현열교환기를 설치한 경우로 프로그램을 실행시켜 보았습니다.
폐열회수 환기장치를 설치하였을 경우 난방 에너지 소요량과 냉방에너지 소요량 모두 감소해야하는 것으로 알고 있습니다.
하지만 저희의 결과값에서는 난방에너지 소요량은 감소하지만 냉방에너지 소요량은 증가한 결과값이 도출되었습니다.
폐열회수 환기장치 현열교환기를 설치하였을때 냉방 에너지 소요량이 증가하게 되는 이유가 무엇인지 궁금하여 문의 드립니다.
첨부한 사진의 왼쪽은 폐열회수 적용전이고 오른쪽은 폐열회수 현열교환기를 적용한 것입니다.
에코투 프로그램도 같이 첨부합니다.
답변주시면 감사하겠습니다.
열교환환기장치를 적용할 경우, 냉방에너지가 왜 감소를 한다고 생각을 하신건가요?
폐열회수환기장치를 적용하면 기기의 원리상 내기보다 외기의 온도가 높을 경우,
외기를 도입할 때 내기와의 열교환을 통해 외기의 온도를 어느 정도 높이면서 도입하여 난방 에너지와 마찬가지로 냉방 에너지 역시 감소할 것이라 생각했습니다.
혹시 잘못 이해하고 있었을까요?
시간을 내셔서... 3x3x3m 박스 건물에 남향 전체에 큰 창을 내고.. 열회수환기장치를 넣은 다음...
외벽과 창호의 성능을 허접~고성능 까지 몇단계로 입력을 해보세요.
그러면서 경향을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.