에너지/열교해석관련 질문

에너지소요량 평가서 급탕질문

G 수동 7 1,108 2023.03.21 13:03
안녕하세요 작년 공공건축물 허가접수로 공공건축물 500이상 소요량 평가서 제출대상이라
작성을 하게 되었습니다. 면적이 작은 건물이라 이번에 에너지관련한 도면 및 계산을 내부에서 직접
해결해 보기로 하였습니다. 여러가지 정보들로 소요량 평가서를 작성하고 있는데
단위면적당 1차 에너지소요량이 공공기관(140미만)기준치 보다 너무나 높게 측정되어
입력한 값이 오류나 착오기재가 없는지 확인하고 싶습니다.
건축은 에너지절약계획서 내용에서 향별로 따로 작업을 하였습니다.

설비는 설비회사에서 따로 값을 입력해 주었는데
난방은 바닥난방 없이 EHP 방식으로 설계를 하였고
급탕 같은 경우 순간온수기를 각층 화장실과 사무실 내부싱크대에서 사용하고 있는데 이를 집어넣어야 하나요??(혹시 면적전체에 대한 급탕용량과 소요량을 계산한것인가 라는 생각이 문득 들었습니다.)

난방과 급탕에 너무 높은 값이 나오다 보니 현재 어떻게 해결 해야 할지 너무 막막합니다.

Comments

M 관리자 2023.03.21 15:16
펌프 동력이 너무 크게 잡힌 것 같습니다.
G 수동 2023.03.21 17:09
안녕하세요 관리자님 말씀참고하여 여기저기 물어본 결과 급탕설비가 없다고 하여 급탑설비를 빼고 추가보완하여 계산을 하였는데 여전히 난방이 높은값이 나옵니다 설비는 정확하게 입력했다고 하는데 이런상황이라면 140이하로 맞추기 위해 난방방식을 바꾸어야 하는지요?
또 급탕을 제거하였는데 급탕에너지 요규량이 남아있는 이유가 뭔지 잘 모르겠습니다.
G 수동 2023.03.21 17:10
사진이 여려장 올려지지 않아 급탕설비 사진 첩부합니다.
M 관리자 2023.03.21 17:30
요구량은 실을 입력하면 자동으로 딸려 오는 거라서 정상입니다.
펌프를 제대로 입력을 하셨다고 하셨는데.. 한번 더 체크해 주세요.. 대형 펌프라고 해봐야 얼마 안하는데..
52kW 용량의 히트펌프 한 대에, 13.7kW 펌프가 들어간 다는 것이 이해가 되지 않거든요. 지열히트펌프처럼 2차측 순환펌프가 들어가는 것도 아니고, 들어간다고 하더라도 몇백 W 이내거든요.
G 수동 2023.03.23 15:17
(재작성)

어제 친절하고 빠른 답변으로 냉수펌프동력에 오류기재가 있을것 같다는 의견을 들었습니다.

자꾸 설비쪽에는 잘못 기재된 사항이 없다고 답변이 오길래 너무 답답해서

직접 실습교재 매뉴얼과 장비일람표를 보면서 오류기재가 없는지 살펴보았습니다.

그런데 냉방기기 냉수펌프동력을 살피던중 소요량 평가서에 기재되어 있는 내용이

장비일람표에서 소비전력으로 기재되어 있는걸 확인했습니다.

소요량 평가서에 펌프동력합계가 장비일람표에 소비전력으로 기재되는 사항이 맞는건지 궁금하여

질문드립니다.
G 수동 2023.03.23 15:18
소요량프로그램 작성내용
M 관리자 2023.03.23 15:31
반대로 물어보셔야 하는데요..
장비일람표의 소비전력과 소요량평가서의 펌프동력은 서로 상관관계가 없습니다.
즉 별도의 순환수 펌프가 없는 거니.. 0으로 입력하시면 되세요.