에너지/열교해석관련 질문

[THERM 베네시안 블라인드]

G park 12 943 2023.03.08 17:11
안녕하세요
베네시안 블라인드가 완전히 닫힌 상태와 열린 상태의 결과값을 비교하려하는데요
window랑 therm통해서 분석한 결과가 다음과 같은데
이 결과값이 나오는게 맞나요? 열린상태에서 head의 엣지 부분 열관류율이 넘 높아서요,,
그리고 CR이 계산이 안되는데 어떻게 해야하나요?

Comments

G parkdj 2023.03.08 17:14
아 그리고 sightline to bottom of glass부분이 아래 체크된게 맞나요? 프레임부분이 높은걸 기준으로 산정하는게 맞나해서요
M 관리자 2023.03.08 22:40
sightline to bottom of glass 는 높은 것을 기준으로 하는 것이 맞습니다.

결과는 대략 맞아 보입니다. 닫혀 있을 때는 금속블라인드가 겹쳐 있어서 열관류율이 높아질 수 밖에 없거든요.
그리고 앞선 글의 댓글에 적어 놓긴 했습니다만.. 베네시안블라인드의 적용에서는 CR계산이 안될 수 있습니다.
그래도 혹시 모르니..
Therm 프로그램에 가서, "Therm File Options" 탭(Options menu - Preferences choice)의  "Use CR Model for Glazing System" 을 체크했는지 보시겠습니까?
G 작성자 2023.03.09 09:53
네 확인했었어요! 다 체크가 되어있어요..! 근데 CR이 계산이 안되서,,
M 관리자 2023.03.09 18:42
앞선 글에 적어 드렸다시피 블라인드가 들어갈 경우 CR 계산이 안될 수 있습니다.
제가 최근 버전을 몰라서, 해외 포럼을 검색해 봐도.. 블라인드일 경우의 CR계산 예를 찾을 수는 없었습니다.
G 작성자 2023.03.10 09:57
답 주셔서 감사합니다!
아 그런데 닫혀 있을때 열관률이 높다고 하셨는데 낮은거 아닌가요??
그리고Head값의 edge부분이 너무 높게 나와서요 ㅜ 괜찮은건가요?
G parkdj 2023.03.10 09:59
아 그리고 해외포럼 검색 사이트 좀 알 수 있을가요?
감사드립니다!!
G parkdj 2023.03.10 10:01
아그리고 주로 frame부분과 edge부분이 어느 부분에서 더 열관류율이 높은지도 알고 싶습니다!
보통 유리 엣지 부분이 열관류율이 낮은데 이 부분에서는 더 높게 나와서요..
M 관리자 2023.03.10 16:40
닫혀 있는 것의 위로 올라간 상태를 말씀드렸었습니다.
제가 용어를 혼돈되게 사용했습니다.

주로 프레임의 열관류율이 높습니다.
엣지가 더 높은 것은... 말씀드린 바와 같이, 블라인드에 의한 열손실 탓입니다.

우선은.. 아래 내용이 도움이 되고..
https://windows.lbl.gov/tools/WINDOW/knowledge-base

해외 포럼은 여기 입니다.
https://groups.google.com/g/LBNL-THERM
G 작성자 2023.03.10 17:04
감사합니다! 그런데 Dright과 Dleft는 closed와 open상태에 따라 달라지는거 맞는지 알수있을가요?
프레임부분부터 shadelayer까지 거리를 말하는거라.. 헷갈리네요!
M 관리자 2023.03.10 17:19
다 말려져 올라간 높이로 보면 되세요.
G 작성자 2023.03.13 13:20
안녕하세요! 다말려져 올라간 높이는 Dbottom Dtop값과 관련이 있는거 아닌가요?? Dleft는 왼쪽부터 shade층까지의 거리를 말하는거 아닌가요?
감사드립니다ㅜㅜ
M 관리자 2023.03.13 13:32
맞습니다.
"closed와 open상태에 따라 달라지는" 표현이 있어서, 높이 값이라고 제가 착각을 했습니다.