전기바닥난방 ECO2 입력 방법이 궁금합니다.
G 김진영 (14.♡.234.151)
10
1,067
2023.01.25 11:53
안녕하세요.
ECO2를 처음 입력해보고 있어서 모르는 것이 많은데, 많은 조언 주셔서 조금씩 채워가고 있습니다.
감사합니다.
전열마루(전기바닥난방)을 ECO2에 입력할려고 하는데 궁금한 점이 있어서요.
전기온수기와 마찬가지로 "난방기기"에서 아래와 같이 입력하면 될지요?
"난방 및 급탕기기"
- 열생산기기의 방식: 전기보일러
- 급수온도: 60도
- 환수온도: 40도
"열원기기"
- 보일러효율: 100%
전열마루가 설치되는 실에 이미 EHP 냉난방기가 있어서 입력존에서 EHP 냉난방기가 선택되어 있고 용량은 각 실별로 면적에 따라서 전열마루 전기 용량이 제각각인 상태입니다.
그래서 "냉난방방식"에 "기능없음"으로 돼있는 실들중 하나를 "난방"으로 선택한 후 "열생산기기 - 열난방"에서 "난방기기"를 연결하고, 연결된 "난방기기"에서 "난방 및 급탕기기"의 "보일러-용량"에 여러 실의 용량을 합쳐서 전체 용량만 누락없도록 입력하고 "배관길이"는 0으로 입력하면 될까요?
식당같은곳에 가면 방에 깔려있는 전기장판 같은거라 벽 콘트롤러에서 바로 전기 배선이 나오는 형태입니다. 그래서 보일러나 분배기 같은게 없는 것인데 배관길이가 필요한 것인가요?
본문에서 말씀드린 것처럼 각 실별로 면적에 따라서 전열마루 전기 용량이 제각각이라 "난방분배시스템"에 입력해야 된다면 그냥 하나로 합쳐서 입력해야 될 것 같은데 그렇게 되면 "난방기기"에서 1개로 합쳐 놓은 것과 차이가 없을 것 같아서요.
배관길이가 0이라면 "난방기기"까지만 입력해도 될 것 같은데, "난방공급시스템"과 "난방분배시스템"까지 입력해야 되는지요?
즉 패널 자체가 난방기기이기 때문입니다.
글이 조금 어렵지만.. 개념이...
일반적인 방식이라면..
난방기기 - 난방분배 - 난방공급 - 각 실로 라인이 연결되는 식입니다.
하지만, 전기패널은 난방기기도 별도로 없고, 분배도 필요없이, 각 실에서 직접 난방을 하기 때문에, 난방공급(바닥난방-전기) 로 입력이 되어야 합니다.
그래서 각 난방공급(바닥난방-전기) 의 입력란에 있는, [제어기의 전격전력]에 패널의 용량을 입력하고, 그 것이 실의 숫자만큼 만든 다음 실에 연결을 하는 것이 원래의 방법입니다.
"난방기기"는 만들지 말고 "난방공급시스템"만 만들어서 [제어기의 전격전력]에 여러 실들의 전체 용량을 합쳐서 입력하면 되는 것이고요.
원래는 말씀하신 것처럼 실의 숫자만큼 만드는 것이지만, 이미 EHP와 같은 "열공급시스템"이 있는 실들이 많이 있을 경우에는 그렇게 만들 수 없을테니까요.
이제 좀 이해가 되었습니다.
상세하게 설명해 주셔서 감사합니다.
결국 용량을 바닥면적으로 나누어서 결과가 나오는 것이니까요..
즉 하나의 실에 입력을 한다면 그 바닥면적과 합산 용량이, 전체 실에 연결을 한 것과 같은 결과가 나오도록 용량을 조정해야 합니다.
프로그램상 1개의 실에 EHP와 전기판넬을 모두 입력할 수 없는 상황에서 다른 실에 내용을 입력하면서 실 면적까지 다 맞춘다는건 현실적으로 어려운 일이 아닌가 싶습니다.
전체 면적으로 나누면 어차피 같으니까요..