에너지/열교해석관련 질문

[therm] Calculation(B/C 오류) 관련 문의사항 드립니다.

1 RF97 11 3,010 2015.04.02 18:01
안녕하세요, 협회에서 도움되는 많은 정보 활용하고 있습니다.

- 교육이나 세미나에서도 늘 협회 회장님의 활동에 많은 동기 부여를 받고 있습니다.

* 최근 결로에 많은 관심을 가지게 되어,
therm 프로그램을 독학으로 연습하고 있습니다.

Q : 몇번의 시행착오를 겪고( 모델링 완성, Glazing(in/ex 구분 등)),
Boundary Condition을 지정하였는데, Calculation이 되지 않아 어떤 문제가 있는지
확인 부탁 드립니다.
- 확인창에서는 you need to have at least two non-adiabatic boundry conditions
to do a simulation. check your boundary condition definitions.

- B/C 몇번이나 다시 수정하여 보고,
Proporty 수정, Rotate 등 여러가지 시도를 하였지만, 문제되는 B/C 혹은 원인을 알 수 없어
답답한 마음에 글 적습니다.

* 확인에 도움이 되기 위해, 파일 첨부 드립니다.

그럼, 확인해 보시고 회신 부탁 드립니다.

( 유리 내측과 외측 구분을 위해, component type을 몇번 수정 및 회전 등 몇번의 시행 착오에
따른 오류 인지 혹시나 해서 적습니다. )

Comments

M 관리자 2015.04.02 20:40
네.. 버전이 맞지 않아 설치하고 보느라 늦었습니다.

살펴 보니 방향이 맞지 않습니다.
즉, 위에서 아래로 열류의 방향이 생기도록 그리셨는데.. 왼쪽에서 오른쪽으로 열류의 방향이 생기도로 90도(반시계방향) 회전하여 그리시면 제대로 계산될 것입니다.
[Draw-Rotate]

다만, 경계조건과 유리삽입은 다시 하셔야 합니다.
아래 제가 한 것은 그저 시뮬레이션 가능여부만 파악한 것이라, 결과의 신뢰도는 매우 낮습니다.

그리고, 프레임 내부의 열교차단재는 Silicone 으로 하시면 안되면, Urethane-Thermal Break 를 선택하셔야 합니다.

감사합니다.
1 RF97 2015.04.03 10:59
바쁘신 중에 답변 감사합니다.

* 열류는 좌측에서 우측으로 흐를 수 있도록 모델링 하는 것이 실수 줄이는 방법이겠네요.
* Locater를 통해 유리 삽입(우측 위/아래 삽입 됨.) 시,
  정확한 위치 선정 및 겹치는 에러를 줄이기 위해 프레임 등 정확한 모델링 필수이겠네요.

저 같이 처음하는 분들이 혹시 의문을 가실 수 있을 거 같아, 추가적으로 좀 더 적었습니다.

다시한번 답변 감사합니다.
M 관리자 2015.04.03 11:05
네.. 감사합니다.
1 RF97 2015.04.03 11:13
빠른 답변 감사합니다.

간단한 질문인데, 비슷한 의문을 가지는 분들이 많이 계실거 같아 추가적으로 드립니다.

Q: 국내의 결로 방지 성능을 판단하기 위한 입력조건은 외기(-15도), 실내(25도)로
    외부의 경우, 첨부 그림과 같이 변경하였지만, 실내 온도조건으로 해석이 되었습니다.

    입력값 변경을 그림과 같이 하였는데, 추가적으로 설정을 해야 하는 것이 있는지 궁금합니다. (너무 기본적인 질문이 아닌지 죄송하네요. ㅠ)

감사합니다.
M 관리자 2015.04.03 11:17
죄송한데..
"외부의 경우, 첨부 그림과 같이 변경하였지만, 실내 온도조건으로 해석이 되었습니다. " 이 글이 무슨 뜻인지 모르겠습니다.
1 RF97 2015.04.03 11:34
죄송합니다.

* NFRC 100-2010 Exterior 기준(-18도)라,
  B/C를 새롭게 만들어(EX_CU), 외기 조건을 -15도로 변경하여 만들어 분석을 하였지만,

* 아래 분석결과 같이, 외부측이 실내 온도 조건처럼 해석 되었습니다.

번거롭게 해드렸네요.
M 관리자 2015.04.03 13:58
네.. 제가 그림을 자세히 못 보았네요..

외부는 Radiation 설정을 끄시던가, 아니면 Simplified 로 선택을 하시는 것이 맞습니다.
외기 조건은 복사를 고려하지 않기 때문입니다.
1 RF97 2015.04.03 17:09
빠른 답변 감사합니다.

추가적으로, B/C 새롭게 만들어 "Simplified" 설정하는 경우,
1. Temperature : -15, Film coefficient : "0" (디폴트) 되어진 경우,
    첨부 그림의 아래처럼, 설정 온도가 맞지 않게 분석이 됩니다.

그렇지만,
2. 1. Temperature : -15, Film coefficient : "26" (NFRC 100-2010 Exterior 참조)
  설정하는 경우, 설정 온도에 맞추어 결과가 분석 되었습니다.

Film coefficient(필름계수), 저희가 사용하는 열전달 계수와 같은 의미로 해석을 하였는데,
이 용어가지는 역할이 무엇인지 궁금합니다.

여러번 질문 드리게 되어 죄송하네요.
M 관리자 2015.04.03 23:15
네.. 0 은 당연히 안됩니다.

Film coefficient 는 "표면열전달저항"입니다.
그러므로, 우리나라 현행 법에 의해 외표면열전달저항은 0.043 ㎡K/W 이므로, 열관류율로 환산하면.. 1/0.043= 23.26 W/㎡K 가 됩니다. 즉, 이 숫자를 넣으시면 됩니다.
1 RF97 2015.04.05 12:17
너무 감사 드립니다.

그럼, 주말 잘보내시고 다음번에 만나뵙게 되면 인사 드리겠습니다.
M 관리자 2015.04.06 08:01
넵.. 감사합니다.