열관류율 계산하다 궁금한게 있어 질문드립니다.[창호관련]
1 인천건축인 (61.♡.8.142)
3
3,457
2015.02.27 11:32
에너지 도면을 작성중입니다.
중부지방에 근생시설 에너지 도면 작성중인데 한가지 궁금증이 있어서 질문드립니다.
1) 일반적으로 커튼월이라 하면 프레임은 보통 알루미늄이나 스틸을 쓰는데 다른 프레임도 있는지요?
열관류율 따지다 보니 법정 한계치가 2.1이하(건축물 에너지 평가기준)인 반면 복층유리는 금속프레임을 썻을 때 2.4가 최대더라구요..
2) 1층 상가 부분 ssd 유리로 선정을 하였는데 그럼 이 부분도 pvc나 목재를 써야하거나 혹은 삼중창까지 가야하는건지 ..
규정은 에너지절약설계기준에 나와 있는 열관류율표 (말씀하시는...) 를 만족하던가, 시험성적성가 있던가.. 입니다.
이 둘 중의 하나를 만족시키면 됩니다.
그러므로
1) 값을 만족시키는 회사의 제품을 선택하시고, 해당 시험성적서를 제출하시면 됩니다.
2) 이 역시 시험성적서를 만족시키는 제품을 찾으시면 되는데. 아마도 SSD 제품은 없을 것입니다. 알루미늄 프레임의 제품을 찾으셔야 합니다.
감사합니다.